请教关于恒载输入和活荷输入问题
wq32888
wq32888 Lv.3
2011年07月24日 10:01:48
只看楼主

各位前辈,门式刚架设计中,恒载输入方式(节点荷载、柱间荷载、梁间荷载)是不是三个都要输入还是只选其中一个输入就行。活荷输入方式(节点活载、柱间活载、梁间活载)是不是三个都要输入还是只选其中一个输入就行。[ 本帖最后由 wq32888 于 2011-7-24 10:03 编辑 ]

2011年07月24日 10:53:31
2楼
需要什么就输入什么,比如屋面按梁间均布荷载、吊车按节点荷载、风按柱间荷载
回复
add_oil
2011年07月24日 19:01:01
3楼
楼上说的正确。
回复
zhoumengqing
2011年07月28日 21:40:40
4楼
我真的晓不得
回复
goby1988
2011年07月28日 22:30:42
5楼
其实梁间荷载是最重要的,因为梁间荷载会传递给节点,传递给柱,所以一旦有梁间荷载,柱和节点也会有荷载,但在柱和节点上直接定义荷载,梁上是不一定有荷载的。梁间荷载指的是统计后的屋面荷载按一定的传递方式折算到梁上的,这个必须有,而柱间荷载和节点荷载为为了建模省事把一部分图中不想表达的构件的荷载直接折算到柱或节点上,比如一个节点下如果挂一个重物,这个重物完全没有必要建模,那么就需要在这个节点上加一相应的力来代替重物的存在。同样柱间荷载也是这样的,一些后续的构件在结构设计时都可以不建模,用柱荷载的形式代替。当然如果你的设计中不存在这样的情况,那自然不必设置了。这是我本人的理解,希望表达清楚了
回复
jasonzxl
2011年07月30日 09:40:21
6楼
这看你的荷载在什么地方就在什么地方输入啊。
如,梁间荷载不能导算成节点荷载输入的,在门刚里对计算长度没什么影响,但是在普钢中,线刚度是要根据受荷情况折减的。
回复
zalzhangao
2011年08月01日 15:17:03
7楼
一般是输入线荷载,这个最好要下载一个案例看看
回复
杉杉有礼
2011年08月01日 18:51:27
8楼
门式刚架屋面恒荷载、活荷载、风荷载均为线荷载。
恒荷载为屋面材料的自重之和X柱距
活荷载为0.3X柱距
风荷载按《门刚》附录A中体形系数自动布置就可以了。
回复

相关推荐