有没有5000KVA 10/0.4KV的变压器,计算负荷大约3000KVA,石化厂,应该采用几台变压器配电,什么样的主接线形式,能满足一级负荷的可靠性要求
有没有5000KVA 10/0.4KV的变压器,计算负荷大约3000KVA,石化厂,应该采用几台变压器配电,什么样的主接线形式,能满足一级负荷的可靠性要求
2楼
先顶下,等待高手
回复
3楼
同疑惑 期待高手解答
说下我们单位吧
10/0.4的 最大的只有1250KVA
10/6的 倒是有几台4000KVA的
至于主接线方式 我们这里采用双电源,单母线分段 110KV各1台主变 10KV每段各带20多台
正常运行方式为双主变分段运行
回复
4楼
这个容量的应该是有的吧,但是没有做过,做过3150的还有四千的
回复
5楼
不过这么大的容量的变压器造价很高,整体下来仿佛还不如做两台2000的好。而且两台变压器一台坏了得话还有另外一台呢!可靠性更高。
回复
6楼
没有这样的变压器。你可以想一想,如果有这样的变压器,那么,变压器次级的开关怎么配??至少现在还没有办法解决。
根据你所说的负荷计算,一般情况下,两台2000KVA的变压器是可以的。这还要看您的一类负荷有多少?今后的发展规划情况(也需要考虑基本电费是按最大需量收取还是按变压器容量收取)?如果一台变压器不能保证一类负荷的需要,那么可以用两台3150KVA的变压器。或者如果在不太长的时间负荷就要升级,而且基本电费又是按最大需量收取,那么也可以考虑用两台3150KVA的变压器。否则用两台2000KVA的变压器就可以了。
总之:应该从负荷情况、发展规划、经济运行等等情况综合考虑。
回复
7楼
说得好!!!
回复
8楼
开关不好找,目前低压框架最大知道6300A
回复
9楼
个人认为选两台2000kVA,如果实在负荷要求很高,再设一台2000kVA备用便。全部分列运行。说选31500kVa的朋友,请问400V侧母线怎么选?全国可能就没有厂家做。
回复