2楼
75/0.4/1.732/0.85=127A,计量选150/5,0.2S
回复
3楼
1.按配电设计规范,75KW电机,电流为150A左右,可选300/5电流互感器即可。
2.如果计量用互感器,要看测量的精度。如果是SST3型变送器或SST-300智能电表,其精度为0.2%,则互感器也应该选0.2%精度产品。如果选50系列变送器,该产品能提供0.5%精度的变送器,电流互感器选0.5%即可。
华信瑞达(北京)科技有限公司
http://www.signal-trans.com
回复
4楼
学习了!!!
回复
5楼
2楼选300/5?不觉得有点大吗?我觉得150/5比较合适,最多选200/5了
回复
6楼
75KW用150/5互感器!
回复
7楼
准确级的话自己的分计量就用0.5级的好了,供电局计量用0.2s级
回复
8楼
选用200/5的,还需要考虑电动机的启动电流
回复
9楼
楼主说的是175KW吧
回复
10楼
75//1.732/0.38/0.85 结果就是150比5就行了 准确级 看当地供电部门要求了 0.2s行
回复
11楼
是175KWK呀,准备用400/5的,可以吧。
回复