12楼
大过计算电流就差不多了
回复
13楼
75kw选200/5,175kw选400/5
回复
14楼
选多大电流互感器,要看电机的实际负载大小。有些“大马拉小车”的电机,负载是可以选小一点的电流互感器。
但是,电流互感器,在满度情况下,铁芯会有饱和的问题,使二次电流呈非线性状态,这种情况对计量尤其不利,会产生非常大的误差。另外,过电流状态,电路互感器还会产生“角差”的问题,对有功、无功、电能的计量都会产生很大误差。最后,对电机负载,如果电流过小,后面的电流表过载会在电机启动过程中过载严重。所以,在精度影响在允许范围的情况下,应该选电流互感器大一些。
如果考虑小电流的计量,可以采用带“S”的电流互感器,可以提高计量精度。
回复
15楼
同意一楼的看法
回复