求助:该怎么选择供电方式?
wuanbin
wuanbin Lv.2
2006年05月31日 22:08:19
只看楼主

物业公司有一用电点,申报用电量是800KW.离物业公司现有的10KV配电站有250米.请问师傅们从现有的10KV配电站用10KV电缆敷设到用电点呢?还是0.4KV电缆.如果是0.4KV电缆,该用多大电缆?有没有单芯电缆?我的意见是用0.4KV电缆敷设,

物业公司有一用电点,申报用电量是800KW.离物业公司现有的10KV配电站有250米.请问师傅们从现有的10KV配电站用10KV电缆敷设到用电点呢?还是0.4KV电缆.如果是0.4KV电缆,该用多大电缆?有没有单芯电缆?我的意见是用0.4KV电缆敷设,
免费打赏
ac97lion
2006年05月31日 22:40:21
2楼
你用10KV的到了用电点还得变压以后才能使用,这个投资也的考虑撒
回复
aoldman
2006年06月01日 01:23:44
3楼
民规中规定低压供电半径市区一般不超过250m,闹市不超过150m。不过民规的供电半径是以变压器为圆心的,楼主这种情况是主电缆拉了250m才构筑圆心,悬。
800Kw不是小数字,估计630的电缆并两根功率因数还得高点才行,整体费用也不低,同意二楼意见,经济上先算算帐,应该首选10KV。
回复

相关推荐