商用MRV维修案例
案例一;(配线问题)
问题:用户反映制冷正常,开制热时外机出现E6显示,检查:开机时变频压机运转,当电流大到3A多时,定频控制板上的辅助继电器一动作,马上变频压机停止工作,过一、二分钟后,变频压机又自动启动,运转十多秒钟,辅助继电器一动作,又停止工作,这样反复几次后,出现E6显示。
维修经过:按故障代码提示,先后将内置过载保护63H2、49C2短路但没有任何结果,后将室外机相序倒一下,恢复正常,这是由于定频压机相序反,所以在定频压机启动前一瞬间出现保护。

案例二;(容量不匹配)
问题:用户反映一套MRV系统中,当将2号内机的P、Q线拔下时,整个系统工作正常,当接上2号机时,整个系统不工作,怀疑2号机有故障。检查:2号机电脑板上从外观看没有问题,当接上2号机,拔下3号机P、Q线时,整个系统同样不工作,所以怀疑内机超负载(大于13.5匹),遥控器显示89。
维修经过:从外机上的旋转开关对室内机逐一进行检查,发现6、8号内机将1.2匹调成了2.5匹。调整6、8内机的SW05至1.2匹后,机器正常。

案例三;(PMV问题)
问题:用户反映一台内机制冷正常,制热不运转,但外机正常。检查:当外机开机后,该内机盘管没任何温度变化,怀疑是管路堵塞,或电子膨胀阀故障,经对电路板的检查发现,该内机的电子膨胀阀插头掉了下来。
维修经过:将内机的电子膨胀阀插头重新插好后,恢复正常。

案例四;(传感器故障)
安装完毕试机时,有一台外机显示bd后停止运转,查故障代码表,为低压压力传感器故障。
维修经过:首先进行后备运转,检查系统压力,结果压力正常,检查压力传感器黑线与绿线间没有DC0.5---4.5V输出,说明传感器开路,更换后正常。

案例五;(传感器故障)
安装完毕试机时,内机制热不工作,有的内机只以微风工作。
检修经过:首先拔下回风温度传感器内机立即进入后备运转,工作正常,测量回风传感器,发现阻值为6K左右,查阻值特性表,6K相当于30多度,所以内外机不工作,更换回风温度传感器后正常;以微风工作的内机经检查盘管温度正常,查TC2阻值,发现阻值错,更换后正常。

案例六;(传感器故障)
一套MRV一拖多安装完毕后试机,发现用内机线控器开机(制热)时,外机不启动,检查变频受信频率时,数码管显示0,但外机无任何故障显示代码,后经反复考虑,怀疑内机环温传感器有故障。
检修经过:拔下环温传感器,用万用表测其阻值只有5K左右,(正常应为25度时10千欧),断定传感器阻值不良,传感器被拔下三分钟后,自动进入后备运转,外机自动启动运转,(该系统内全是28和36机型,全部是传感器不良,所以外机不启动),更换传感器后机器正常。


案例七;(线路故障)
一套MRV一拖十机器上电检查内机台数时,数码管显示09,后在对内机进行检查时,发现有一台室内机线控器显示灯不亮,检修时发现线路板上的发光二极管也不闪烁,所以怀疑线路板没有上电,检查电源、保险丝正常,测变压器没有输出电压,断定变压器绕组内温度保险烧断,更换变压器后,恢复正常。

案例八;(拨码开关设定问题)
一个集中控制器,共控制13台内机,用其控制时,别的内机都正常,但7号内机不受控,开制热时,7号机显示制冷,且内机不开机,将7号机设定到制热,但一开就变为制冷,怀疑内机线路板不良。
检查经过:打开线路板盒,仔细观察,发现SW01旋转开关被拨到2的集团上,SW01是机号设定开关,在成组运转时1号为主机,2-16号机为子机,(CN12开路,否则不受控),所以当SW01设定为2时,CN12又没有断开,所以不受集中控制器控制;重新调整SW01、CN12后,机器正常。

案例九;(拨码开关设定问题)
一台商用MRV室内机一通电风扇、水泵就运转,且不受线控器控制,经查是SW04试运转开关拨到ON的位置上,处于试运转状态,将其拨至OFF位置后,机器恢复正常。

案例十;(误配线、误配管问题)
一台商用MRV外机,开机制热时,刚启动时运转正常,但运转一分钟我之后,高压上升到23Kg多,但从内机回来的高压液体的压力只有5Kg左右,而且有很响的串气声,估计是SV2SV4旁通电磁阀打开了,再过一会压缩机自动停机,内机没有热风吹出。
检修经过:判断这个现象是所有内机电子膨胀阀没有打开所致,压机高压排气不能经过内机冷却后变为液体流回到外机,当高压压力高到一定程序,为防止过载,SV2SV4旁通电磁阀打开,将高压卸掉一部分到低压管路中,所以液体管中有5Kg左右的压力,但为什么所有内机电磁阀都没有打开呢?据判断可能是信号线的问题,经查,果然是两台外机的信号线接反了,将信号线倒过来后,恢复正常,高压压力18Kg左右,液体侧压力12Kg左右。

案例十一;(传感器故障)
一台28嵌入式内机,开机时制热效果不良,吹出的风不热,检查电子膨胀阀,有明显的过气声,说明膨胀阀已开启,开始怀疑环境温度传感器不良,但更换后,出风温度无明显变化。
该故障明显是膨胀阀开度较小,冷媒流量少引起的(该系统内别的机型运转较好,出风温度较高);影响阀开度的原因有两个,①管温度传感器阻值不正确,TC1TC2,②阀本身有故障,如:机械传动部分被卡住等。
案例十二;(线控器配线错误)
有一台吊顶落地式内机,遥控器显示正常,但内机不开机,按检修键显示99,查故障内容为遥控器配线或线路板故障。
维修经过:内机线路上的连续脉冲信号(遥控)灯,绿色和橙色均不闪亮,查配线无故障,更换一个线控器后,故障依旧,因内机线路板也更换过,所以还是查配线,后发现从线路板上的插座到内机接线端子间的配线错误,线路板上的A、B、C为红、黄、兰,而接线端子却为黄、红、兰,虽测A、B间的电压为(AC14V)正常,但控制不正常,将线倒过来后,空调恢复正常。
案例十三;(步进电机控制系统故障)
有一台吊顶落地式内机,内机的导风摆叶不运转,打开内机后发现步进电机不运转,说明步进电机控制系统有故障。
维修经过:打开接线盒,发现步进电机由一块单独的线路板控制,这块线路由一个单独的变压器供应工作电压,测变压器没有输出电压,随后测初级的插座上也没有220V电压,在检查中发现,步进电机控制板上的电源是从主线路板上送来的,这个插座有2根线, 一根是控制线,另一根是电源线,经检查这根线接反,所以导致无220V电压,将2根线导过来后,步进电机恢复正常。
案例十四;()
回复
shenajiujiuwoba
2006年09月01日 01:13:40
7楼
海尔空调H-MRV系列技术手册
回复
shenajiujiuwoba
2006年09月01日 01:17:43
8楼
需要更多的海尔资料请到以下网址
http://co.163.com/forum/content/840_206533_1.htm
回复
zhangshisun
2008年07月08日 23:54:01
9楼
不明白,想年地城
回复
weky
2008年09月27日 10:32:22
10楼
衷心的谢谢了!
回复
wenbin__119
2008年10月01日 18:14:37
11楼
热能与动力工程qq群:69650600
回复

相关推荐

APP内打开