请教高手斑竹啊鼎
yuanliang20082008
2011年07月22日 18:26:26
来自于制冷技术
只看楼主

约克ys螺杆机加氟时主要看排气过热度与蒸发器温差,是蒸发器小温差吗,具体方法和参数是多少?版主[ 本帖最后由 yuanliang20082008 于 2011-7-22 19:16 编辑 ]

约克ys螺杆机加氟时主要看排气过热度与蒸发器温差,是蒸发器小温差吗,具体方法和参数是多少?版主

[ 本帖最后由 yuanliang20082008 于 2011-7-22 19:16 编辑 ]
免费打赏
adingkgb
2011年07月23日 00:01:42
2楼
具体的标准运行参数最好依据产品的技术资料

不仅仅约克机组,其他机组也可以通过观察饱和蒸发温度和冷水温度之间的温差,来判断制冷剂的充注量
根据我自己的经验:
一般来说,小温差在2-4度左右都是可以的,超过4度以上就应该检查原因,采取措施
有些机组在新的时候,小温差甚至可以接近1度

一般情况下,排气过热度不低于15度左右;回气过热度在5-10度左右
回复
kaka0816
2011年07月23日 01:07:01
3楼
约克螺杆机开机负荷稳定后过热度一般都在20度多点吧