寒冷地区的办公楼,最冷-20度以下。办公楼内有供暖。这种情况是否还需要干式系统呢?
寒冷地区的办公楼,最冷-20度以下。办公楼内有供暖。这种情况是否还需要干式系统呢?
2楼
不需要,但对漏水要求严格可用预作用,干式系统反应慢
回复
3楼
谢谢,但是,如果办公楼内因为没有入住,没有开通暖气,湿式系统会不会冻坏管道呢?毕竟冬季最冷的时候在-20℃以下啊!但是若采用预作用系统,喷头又必须要向上安装,有吊顶的地方怎么可能安装向上的喷头呢???疑惑中......
回复
4楼
我们这边是高寒地区,一般都做预作用的,这边有供暖,但是冬天还是会冻裂,干式反应太慢
回复
5楼
预作用系统不能做下喷式的吗?
回复