压力问题
lifan198752
2011年07月22日 12:09:28
只看楼主

各位前辈,我想向大家咨询一下。在开式系统和闭式系统中,我们通常所使用的压力表所测压力,是课本上所说的静压呢,还是动压。我最近,一直在犯迷糊。就是说在水泵启动后,压力表的读数是否会有变化(动压增加量)。

各位前辈,我想向大家咨询一下。在开式系统和闭式系统中,我们通常所使用的压力表所测压力,是课本上所说的静压呢,还是动压。我最近,一直在犯迷糊。就是说在水泵启动后,压力表的读数是否会有变化(动压增加量)。
免费打赏
liujiping13
2012年02月10日 22:21:07
2楼
所测的应该是静压
回复
ahvrv
2012年03月18日 08:50:29
3楼
呵呵,非常简单的概念。不管是开式闭式系统,所谓静压,是指设备未运转的时候的静态压力,如果压力表在系统下端,压力和高度成正比。设备运行的时候压力会根据水泵扬程有所增加。
回复
huowolf123
2012年03月20日 09:53:47
4楼
压力表一般泵前一个泵后一个。停机的时候两个表读数基本一样,都是静压。开泵后,泵出口压力表压是静压+水泵扬程,入口静压-水泵扬程
回复