请问各位大侠,有没有人做过类似的项目,水源热泵机组冬季供暖(地盘管)还供生活热水,有什么要注意的地方吗,机组负荷怎么选取,是建筑负荷+生活热水负荷吗?请指点!
请问各位大侠,有没有人做过类似的项目,水源热泵机组冬季供暖(地盘管)还供生活热水,有什么要注意的地方吗,机组负荷怎么选取,是建筑负荷+生活热水负荷吗?请指点!
12楼
可以 不过我觉得还是分开做 避免供暖不够 或者投资太大 除非热水不多 做热回收也要多加点钱 在考虑系统稳定性的话 那分开会更好些
回复
13楼
用全热回收机组,供暖的原理不说,就说制热水。热水的加热是采取循环加热的方式,而不是一次就把生活热水加热到指定温度。在某个设定的条件下水箱里的水不停的流进冷凝器温度升高后流出,如此循环,直到温度达到设定值。所以,你所说的热水负荷不会是障碍。
回复
14楼
学习学习到了 3Q
回复
15楼
如果冬天室内负荷有多余,可以接入生活热水管道,要不就可以又制热又产热水!
回复
16楼
请教一下,特灵水源热泵三联供机组,在夏天制冷水的同时还能供生活热水吗?生活热水供水还需要单独安装水泵吗?望指教。
回复
17楼
清华同方的水源全热回收机组也可以
回复
18楼
我认为是可以的,但是一定要在 热水量 和 供热负荷上计算好,一定要合理匹配,热功率选够,在同时使用负荷上要匹配够。
回复
19楼
可以啊,没问题!考虑好冬季的热负荷,选取主机。选取部分热回收或全热回收的都行,关键是看生活热水的需求量。厂家做机组是已经考虑了热回收部分,所以不但可以满足室内负荷,还可以提供生活热水,关键是确定好负荷就行了,选带热回收的机组!
回复
20楼
广州华德的三联供机组可以实现你的要求。
回复