求教: 10KV架空电杆及间距该如何确定
haihejkle
haihejkle Lv.3
2006年05月31日 14:10:37
只看楼主

如题,10KV架空4公里左右 电杆怎样选择,间距怎样确定,多少合适??架空电线的确定 谢谢

如题,10KV架空4公里左右 电杆怎样选择,间距怎样确定,多少合适??
架空电线的确定
谢谢
免费打赏
lzr-2005
2006年06月01日 10:08:49
2楼
电杆选择:城区-钢管杆
山区-水泥杆
档距:70-80m
回复
lyjling
2006年06月01日 12:11:44
3楼
我们山区城市用铁塔或12米水泥杆,档距80米以下
回复
zhonghibuo
2006年06月01日 12:49:42
4楼
根据导线对地距离的要求,通过力学计算确定。
回复
gao2003628
2006年06月01日 14:56:26
5楼
一般用水泥杆,50米左右一挡,遇到大跨越、大档距采用钢管杆!!
回复
mzwhzqx
2006年06月06日 17:32:37
6楼
主要须根据《配电线路设计规程》的规定来做,充分考虑线路间距与导线对地的安全距离是否足够,安全系数尽量要放大一些,确保安全。
回复
liaoxiaosu
2006年06月07日 11:06:14
7楼
80米以下
回复
lxf591
2006年06月07日 14:32:41
8楼
主要须根据《配电线路设计规程》的规定来做,充分考虑线路间距与导线对地的安全距离是否足够,安全系数=3,确保安全。
回复
ychq
2006年06月08日 06:58:03
9楼
给你个链接:http://co.163.com/forum/content/879_315381_1.htm
根据《配电线路设计规程》的规定来做
回复
haihejkle
2006年06月15日 19:30:42
10楼
谢谢各位的解答
对输变电这边一直不是很懂 还得多请教啊
回复
raver_pan
2006年06月16日 09:00:39
11楼
懒人做法,先选定杆型,主要考虑杆型适用条件\水平档距\垂直档距及地形特点\气象条件等,再排杆