2000M2的网吧要做喷淋?
wangjun-717
2006年05月31日 10:14:05
只看楼主

网吧面积大约有2000平米,位於1幢商住楼里二层,原来楼里只有消火栓系统 ,若按300M2的标准来设计要做喷淋了,水源?要消防水池?急盼这方面资料!!!

网吧面积大约有2000平米,位於1幢商住楼里二层,原来楼里只有消火栓系统 ,若按300M2的标准来设计要做喷淋了,水源?要消防水池?急盼这方面资料!!!
免费打赏
ydh1981
2006年06月05日 15:36:25
32楼
回复
danielyangy
2006年06月05日 15:36:46
33楼
网吧属于公共娱乐场所,〈建规〉中有具体规定。大于300平米,要做喷淋。
回复
平凡人生33
2006年06月05日 16:13:39
34楼
既然是娱乐场所,理所当然要做喷淋了.
回复
lgs05026
2006年06月05日 16:42:01
35楼
要做,建筑设计防火规范又规定,按照超过300平方的娱考虑。一般市政压力提供那么高
需设水泵
回复
lml_mm
2006年06月05日 20:45:12
36楼
觉得应该做呀,面积很大,应该设置消防的
回复
asirfigo
2006年06月05日 21:31:27
37楼
必须设了《建规》第8.7.1B 第二条规定,设在建筑首层,二层,和三层且建筑面积超过300m2的都应设计自动喷水灭火系统
回复
swangoose
2006年06月06日 16:57:28
38楼
喷淋要做,自动报警都要做,应该有泵房高压给水。
回复
qw.we.1211
2006年06月08日 02:41:14
39楼
估计水损较大 要加泵的
回复
jianhua1110
2006年06月08日 14:10:38
40楼
还是要做的。很多地方消防主管部门都是睁只眼闭只眼的,真正出事的时候,他们是没责任的!
所以从各方面考虑,设计上一定要做,至于他们施工与否,那是他们的事了。
回复
xhg-xu
2006年06月25日 09:53:01
41楼
需要做。
回复