网吧面积大约有2000平米,位於1幢商住楼里二层,原来楼里只有消火栓系统 ,若按300M2的标准来设计要做喷淋了,水源?要消防水池?急盼这方面资料!!!
网吧面积大约有2000平米,位於1幢商住楼里二层,原来楼里只有消火栓系统 ,若按300M2的标准来设计要做喷淋了,水源?要消防水池?急盼这方面资料!!!
12楼
二层的高度,应该压力可以满足的,那么就不用消防水池,不行的话作两路进水即可.当然这得计算校核一下吧.
回复
13楼
网吧属于公共娱乐场所,〈建规〉中有具体规定。大于300平米,要做喷淋。
回复
14楼
喷淋要做的。
水源水压问题,你所在城市市政供水能满足喷淋供水要求的话,就不要做了
回复
15楼
肯定要做
回复
16楼
应该要做的,面积都大于1000平方了。2层楼市政应该怎么都够压力的了,可以不用做消防水池了水泵了吧?
回复
17楼
消防水池与消防队协商
回复
18楼
自动喷水可以用市政水压吗?难道市政水压有30到40米吗
回复
19楼
既是网吧,又那么大面积,消防喷淋系统不做才怪呢,国家近几年血的教训难道还没吸取,付出的代价还不够吗!
回复
20楼
需要做,按照常高压考虑喷淋水压应该没问题!毕竟是在二层高度,市政水压应该满足要求的!~
回复
21楼
应该要设喷淋的
如果计算一下最不利点得0.5MPa的压力
一般市政压力提供那么高
需设水泵
回复