请教高手,现有一幢三层框架结构的楼房,跨度8米,高度16.8米,非抗震设防地区,丙类建筑审图时,审图中心人员说新规范要求不能设置为单框架结构,但是新抗规6.1.5条只是规定:“甲乙类建筑以及高度大于24m的丙类建筑,不应采用单跨框架结构;高度不大于24m的丙类建筑不宜采用单跨框架结构。”请教高手,如何解决这个问题?若要加固,采取哪种加固办法比较好呢?
请教高手,现有一幢三层框架结构的楼房,跨度8米,高度16.8米,非抗震设防地区,丙类建筑
审图时,审图中心人员说新规范要求不能设置为单框架结构,但是新抗规6.1.5条只是规定:“甲乙类建筑以及高度大于24m的丙类建筑,不应采用单跨框架结构;高度不大于24m的丙类建筑不宜采用单跨框架结构。”
请教高手,如何解决这个问题?若要加固,采取哪种加固办法比较好呢?
2楼
单跨框架尽量避免,确实不利于抗震
回复
3楼
抗震等级提高一级设置,相应的构造措施也要有所提高。
回复
4楼
单跨若一根柱子破坏将引起整个结构垮塌,没有冗余支撑,结构抗破坏能力不足。
回复
5楼
说的挺好的,我以前也老是郁闷这问题。而且还觉得用生成的很爽,两下就好了。去对钢筋好慢,本来刚来的时候对CAD就不是很熟悉,还要对钢筋,第一个工程天天加班累死了
回复
6楼
尽量避免吧 对抗震很不利
回复
7楼
是的,主要就是对抗震不利,整体性不好,如果可能还是改方案,做结构的课是玩不起啊!
回复
8楼
这个宜不宜的东西,只能和审图沟通了。并不是一定不能用,只是要尽量避免,实在没有办法才采用。
回复
9楼
若要加固,采取哪种加固办法比较好呢?
已经开始施工了吗,如果还未施工,可进行加强,采取延性设计,柱全高加密,适当加大配筋
回复
10楼
这个框架好像也挺高的了,三层有十六米多,抗震区确实不利。建议修改吧,好在是小工程,改的快
回复
11楼
由于是多层建筑,设防烈度低,你可以补充做个中震弹性分析,同时采取比常规更严的构造措施即可。单跨不是不能做,而是要采取足够的抗震措施。
回复