根据06G901-1 第2-1页,梁上部钢筋连接区域为跨中1/3内但03G101-1 第65页画的连接部位并不是在跨中1/3内。图纸说明为“梁面筋在跨中连接”。个人认为:梁上部钢筋在跨中1/3范围内受压,连接区域应该在此范围内,其余部位是受拉区,不应该有接头。但施工人员均认为是在跨中1/3处即跨中至支座部分连接。请问各位,这个应该怎么理解才是正确的?在下谢谢各位!
但03G101-1 第65页画的连接部位并不是在跨中1/3内。
图纸说明为“梁面筋在跨中连接”。
个人认为:梁上部钢筋在跨中1/3范围内受压,连接区域应该在此范围内,其余部位是受拉区,不应该有接头。
但施工人员均认为是在跨中1/3处即跨中至支座部分连接。
请问各位,这个应该怎么理解才是正确的?
在下谢谢各位!