再发一次PPR的问题.大家帮忙给个答案啦!
yklts
yklts Lv.8
2006年05月30日 16:24:10
只看楼主

三四天了,我的问题还是没人回答,光有浏览的.现再次向各位大侠请教.帮帮忙,不胜感激!工程中遇到PPR热水管安装,检查发现配件用的是标称为S2的配件,而我记得热水管的标称是为S3.2的呀!不知S2是何意. 后询问了经销商,他说这就是热水配件,因冷热水的配件都是一样的,即共用热水规格的配件. 以前我只知道S5为冷水管的,S3.2为热水管的,又来一个S2的.真搞不懂这其中的区别,哪位大哥大姐若知道,不妨赐教.特别是,若有PPR管的国标上传,则不胜感激!

三四天了,我的问题还是没人回答,光有浏览的.现再次向各位大侠请教.帮帮忙,不胜感激!

工程中遇到PPR热水管安装,检查发现配件用的是标称为S2的配件,而我记得热水管的标称是为S3.2的呀!不知S2是何意.
后询问了经销商,他说这就是热水配件,因冷热水的配件都是一样的,即共用热水规格的配件.
以前我只知道S5为冷水管的,S3.2为热水管的,又来一个S2的.真搞不懂这其中的区别,哪位大哥大姐若知道,不妨赐教.特别是,若有PPR管的国标上传,则不胜感激!
免费打赏
nyq
2006年06月01日 09:09:03
2楼
PPR管分为S5、S4、S3.2、S2.5、S2五个系列,对应的压力等级按管道系统总使用系数C而不同,当C=1.25,分别对应公称压力1.25,1.6,2.0,2.5,3.2MPa;当C=1.5,分别对应公称压力1.0,1.25,1.6,2.0,2.5MPa,这五个系列冷热水管均可使用,但由于PPR管再温度较高的情况下使用寿命会大大降低,故在选用时比冷水管一般要选高一个压力等级。根据国标,管件的管系列与管才相同,但由于管件种类实在太多,很多厂家都只生产一、二种S系列。厂家给你送S2的就放心用吧,最高等级。并且管件压力等级高点更好。
回复
nyq
2006年06月01日 09:10:29
3楼
国标没有电子版的,就不上传了。其实你可以问供应商要一套。
回复
yklts
2006年06月02日 17:03:03
4楼
真的是太感谢了,向您致敬!
这个问题真的困惑了很久了!也问了N次人了,经销商都不知道,或许是不肯以实相告吧!
再次致以最深的感谢!
回复
流泪的鱼
2006年06月05日 08:56:12
5楼
PP-R管材尺寸有S5、S4、S3.2、S2.5、S2五个系列
应用于热水系统时,根据设计温度分为两个应用级别
级别1设计温度60,级别2设计温度70,两者设计温度下使用寿命49年,

PD(MPa) 0.4 0.6 0.8 1.0
级别1 S5 S5 S3.2 S2.5
级别2 S5 S3.2 S2.5 S2

PD是指设计压力

回复
流泪的鱼
2006年06月05日 08:58:22
6楼
糟糕,我用表格做出来,预览还很好的,
怎么一发出来就变成这样了
呵呵
不好意思,
等会发冷水系统时注意一下
回复
流泪的鱼
2006年06月05日 09:02:53
7楼
用与冷水系统时,应根据所需管材的公称压力PN确定管材的管系列
PN(MPa) 1.25 1.6 2.0 2.5 3.2
管系列 S5 S4 S3.2 S2.5 S2
上是指20度,50年寿命情况。
通常选择0.6MPa的室内冷水
使用条件 级别1 级别2 冷水(≤40)
S3.2、S2.5; S2.5、S2; S5、S4
回复
流泪的鱼
2006年06月05日 09:04:39
8楼
我晕,排列还是不整齐,
楼主,看不清楚的,直接跟我联系吧
我给你发个邮件过去
这哈应该不会那样了吧
回复
maozhenjun1121
2006年06月05日 12:28:02
9楼
给水用聚乙烯管材规格:(GB/T13663-2000)
公称外径 外径允许偏差 公称压力0.6Mpa 公称压力1.0Mpa
公称壁厚 壁厚允许差 单位重量Kg/m 公称壁厚 壁厚允许差 单位重量Kg/m
20 +0.3-0 2.3 +0.5-0 0.135
25 +0.3-0 2.3 +0.5-0 0.174
32 +0.3-0 2.3 +0.5-0 0.228 2.9 +0.5-0 0.276
40 +0.4-0 2.3 +0.5-0 0.289 3.7 +0.6-0 0.437
50 +0.5-0 2.9 +0.5-0 0.447 4.6 +0.7-0 0.676
63 +0.6-0 3.6 +0.6-0 0.669 4.7 +0.8-0 0.895
75 +0.7-0 4.3 +0.7-0 0.992 5.6 +0.9-0 1.264
90 +0.9-0 4.3 +0.7-0 1.203 6.7 +1.1-0 1.819
110 +1.0-0 5.3 +0.8-0 1.802 8.1 +1.3-0 2.685
140 +1.3-0 6.7 +1.1-0 2.917 10.3 +1.6-0 4.337
160 +1.5-0 7.7 +1.2-0 3.816 11.8 +1.8-0 5.671
200 +1.8-0 9.6 +1.5-0 5.948 14.7 +2.3-0 8.846
250 +2.3-0 2.3 +1.8-0 9.201 18.4 +3.6-0 14.070
给水用聚已烯管材物理性质:
要求 试验项目 要 求 试验标准
1 断裂仲长率% ≧350 GB/T13663-2000
回复
pcl3d3s
2006年06月06日 15:32:16
10楼
谢谢楼上啊.
回复
心平气和1118
2006年06月13日 19:40:05
11楼
仔细阅读国标《给水塑料管PP-R安装》,标准号为02SS405-2
回复

相关推荐