构设伸缩缝的间距,建议设缝,减低长度。然后再提几个建议:
1、该结构不要所有柱子都500*500,而是改成两端的一跨或者两跨做成500*500,中间的做400*400,这样扭转刚度和平动刚度的比值能加大,也就是降低周期比。甚至可以把最边跨的做的更大。
2、局部两层和单层用缝分开,各自建模,避开结构的不规则。
3、结构过长的时候,可以将X方向的偶然偏心改成4%或者更小,因为在很长的结构中因施工等误差导致偶然偏心是不可能达到5%的,这一点在徐有邻的讲课中有特别讲到的
回复
33楼
要的,必须的
回复
34楼
那梯柱的配筋是跟框架柱一样计算吗
回复
35楼
纯框架结构,TL下面必须设置TZ,用来放置TL。
回复
36楼
框架结构楼梯间四角最好设置框架柱,构造柱是必须的!!!
回复
37楼
肯定要的 我每次都是加上
回复
38楼
必须的构造柱啊,构造要求。
回复
39楼
当然要,而且柱子是要受力的,要比构造柱配筋大,通常用16的
回复
40楼
浅见:
1、梯梁下必须设置楼梯柱。
2、如果楼梯间四角有框架柱,则没有构造柱的问题,如只有一边有,则没有框架柱的地方映射构造柱。
3、《抗规》第13.3.4-5条 楼梯间和人流通道的填充墙,尚应采用钢丝网砂浆面层加强。
回复
41楼
需要梯柱,不然梯梁没地方搁