先上图!熔断器保护电机电源进线电缆电机接线端子电机接线端子保护外壳 电机使用情况:设计两台软启动,一用一备,由出水压力控制电机启停。前段时间另一台电机线圈烧毁,但不影响开关与线路。这一台电机短路跳闸不及时,从接线端子到电缆到熔断器都出现不同程度的烧毁,上图是同事去现场检查所得的照片,目前等待电机厂家检查事故起因。 各位朋友请帮忙分析一下!如需要其他现场情况的请提出,我会尽快补充。
先上图!
熔断器保护
电机电源进线电缆
电机接线端子
电机接线端子保护外壳
电机使用情况:设计两台软启动,一用一备,由出水压力控制电机启停。前段时间另一台电机线圈烧毁,但不影响开关与线路。这一台电机短路跳闸不及时,从接线端子到电缆到熔断器都出现不同程度的烧毁,上图是同事去现场检查所得的照片,目前等待电机厂家检查事故起因。
各位朋友请帮忙分析一下!如需要其他现场情况的请提出,我会尽快补充。
12楼
你用的这个配电柜设计有严重的不足哈。一般软启动一用一备是不用熔断器作短路保护的,不可靠。容易出现缺相两相运行而烧毁电机。你的熔断器还选的过大哈。一般应用D型的断路器作为短路。过载保护。图中没有看见哈。还有你是软启动控制柜。你的过流检测。缺相检测。错相检测在那里?最起码的电动机综合保护器我都没有看到哈。是没有发上来嘛。这样的控制柜咋会不出问题?试问你的保护措施完善了。会烧东西吗?最多就是故障调闸或保护哈。
回复
13楼
电机37KW熔断器160A?如果没有断路器,熔断器比电机额定电流大2倍多,这个选型有问题,25平方线也紧了点。
从图片上看电机接线盒处相间短路,具体原因难以判断。熔断器前端融掉而下端没问题可能是上端接触不好。
回复
14楼
熔断器电气间隙过小,这么近的距离应加装绝缘板。上端烧毁严重10楼分析很有道理,个人认为不是熔断器分段能力不够,是熔断器额定电流过大。
回复
15楼
供电线路有断路器,不过图上没照出来。
有个想法,如果接线盒螺丝没上紧,是否这次事故原因之一?
回复
16楼
软启动保护参数设置有问题,参数里过流跳闸时间设置过大。
回复
17楼
还有一个原因我觉得应该是最主要的:压力控制器设置过大。电机超负荷运行。而后一台电机可能存在本身电机有故障的情况下且压力控制器还未断开电机的控制回路的时候,此时的软启动器过流跳闸时间若设置过大,则在保护跳闸动作时,造成线路烧毁的情况。
回复
18楼
第三个原因(看完图后):相间熔断器安装距离太近,此种情况,若电机出现故障,在熔断器下端造成的相间短路电流,在熔断器未熔断时足以烧毁线路。
回复
19楼
若连接熔断器的回路产生弧光短路,此时的短路电流绝对不会低于160A。那熔断器怎么不熔断,难道熔丝熔断时间已滞后,熔丝不符合标准?
回复
20楼
你的熔丝间的距离太近啦。
回复
21楼
应该从设备选型方面就有问题,再就是设置参数也有问题吧!