先上图!熔断器保护电机电源进线电缆电机接线端子电机接线端子保护外壳 电机使用情况:设计两台软启动,一用一备,由出水压力控制电机启停。前段时间另一台电机线圈烧毁,但不影响开关与线路。这一台电机短路跳闸不及时,从接线端子到电缆到熔断器都出现不同程度的烧毁,上图是同事去现场检查所得的照片,目前等待电机厂家检查事故起因。 各位朋友请帮忙分析一下!如需要其他现场情况的请提出,我会尽快补充。
先上图!
熔断器保护
电机电源进线电缆
电机接线端子
电机接线端子保护外壳
电机使用情况:设计两台软启动,一用一备,由出水压力控制电机启停。前段时间另一台电机线圈烧毁,但不影响开关与线路。这一台电机短路跳闸不及时,从接线端子到电缆到熔断器都出现不同程度的烧毁,上图是同事去现场检查所得的照片,目前等待电机厂家检查事故起因。
各位朋友请帮忙分析一下!如需要其他现场情况的请提出,我会尽快补充。
3楼
有一种可能是熔断器及相关的保护设备和 电动机的功率设置不匹配导致的。
回复
4楼
为什么采用熔断器作保护?电机多大?线路线径多少?
二台电机线圈都烧毁,且相隔时间不长,这要查下软启有没有问题。
回复
5楼
不好看!
160A熔断器,电线只有10平方,电机也不会很大(30KW及以下),只考虑起动时的电流,欠考虑短路时的电流,接线盒连盖都烧成这样,可能熔断器还没有全部熔断!
装熔断器的地方也是(真不知道用什么语言描述)...............,下面短路熔断器不熔断,且会发生断路器相间弧光短路!这么高级的电气是什么人设计,又是什么人安装的?
回复
6楼
熔断器保护接在软启动前面,电机37KW,25平方线。
经检查,该电机线圈没问题。
有个疑问,就是熔断器为什么只有前端融掉,下端没问题的?
回复
7楼
熔断器装在电箱里的,虽然不是什么高级设计师设计的,但抱着一颗负责任的热情去干活!
不过问题没想明白,想咨询下大伙的意见!区管不必这么火大嘛!
如果有什么意见的话尽管提出来,只要是好的我全盘接收!
回复
8楼
37KW电机,额定电流约75A,熔断器使用是160的等级,熔丝是多少的?应该使用100安左右的熔丝。
此外,熔断器分断电流能力明显不足,导致三相短路。系统短路容量是否超出熔断器能力?是否正规厂家产品?
熔断器安装三相明显距离过近,不符合要求。
回复
9楼
只看图和楼上的话,“电机线圈没问题”,只烧接线盒部分,是接线盒短路为直接原因。
熔断器起不到保护作用,且自身还“弧光短路”,是扩大故障的一个原因。
后面是猜测了:电机接线盒内短路是不是潮气和不干净造成的?熔断器短路也是潮湿和距离太小造成的?
回复
10楼
垂直安装的熔断器,前端上平面上面积大,潮气和灰尘可以积在上面,两熔断器(相间)之间爬电击穿绝缘,当潮气被故障(短路)电流烧掉(水汽蒸发),电流路径分断的瞬间产生电弧,引起弧光短路。产生弧光时,熔断器上面潮气和灰尘还有较大的导电性能,弧光在那里就多。
而下面只有熔断器的“套拉扣”小金属面向上能积灰(朝下的面不可能有很多灰),所以只在这个部位发生放电(弧光短路)。
回复
11楼
电机环境情况:地处山区车间内,最近雨水较多;
以及该厂区维修工可能对电机进行过检修作业,导致端子螺丝没上紧(猜测);
熔断器安装距离过小是其中一个问题。
熔断器质量问题可以不考虑,是按照正规渠道进货的。
问题还需再一步证实!
回复