先上图!熔断器保护电机电源进线电缆电机接线端子电机接线端子保护外壳 电机使用情况:设计两台软启动,一用一备,由出水压力控制电机启停。前段时间另一台电机线圈烧毁,但不影响开关与线路。这一台电机短路跳闸不及时,从接线端子到电缆到熔断器都出现不同程度的烧毁,上图是同事去现场检查所得的照片,目前等待电机厂家检查事故起因。 各位朋友请帮忙分析一下!如需要其他现场情况的请提出,我会尽快补充。
先上图!
熔断器保护
电机电源进线电缆
电机接线端子
电机接线端子保护外壳
电机使用情况:设计两台软启动,一用一备,由出水压力控制电机启停。前段时间另一台电机线圈烧毁,但不影响开关与线路。这一台电机短路跳闸不及时,从接线端子到电缆到熔断器都出现不同程度的烧毁,上图是同事去现场检查所得的照片,目前等待电机厂家检查事故起因。
各位朋友请帮忙分析一下!如需要其他现场情况的请提出,我会尽快补充。
22楼
选择再选择,要好好看看
回复
23楼
运行环境?运行时间,是刚启动就这样的?还是长时间运行后?
回复
24楼
估计是电机刚检修过,接线错误,要不然三个熔断器不会全部熔断吧?
回复
25楼
断路器选型过大。先是电机接线不良导致端子熔断一相,然后再引起熔断器上端电弧放电。
回复
26楼
学习了!
回复
27楼
同意9楼的猜想。
回复
28楼
熔断器相间金属部分距离只有10mm不到吧
低压安全绝缘距离是多少,知道不
安装的人懂电么,不懂谈什么责任心,胡闹嘛
回复
29楼
这样的熔断器安装在90年代很常见,至今我们厂还有一部分,以前比较多,事故率高,其中个别盘面曾经因一个保险炸裂导致整个盘面报废。另外,遇到紧急情况电机停不下来,没有办法停。现在大部分改成塑壳断路器。短路后开断效果好。
回复
30楼
上端产生弧光短路,说明短路点已经上移,熔断器上的电流不是大于160A,而是小于160A
回复
31楼
弧光短路的话,那那个紧固螺母那里还能有那么漂亮?再说人家用了那么久也没什么放过几次弧光吧
回复