只看楼主

开关到灯具的控制线颜色可以用白色的么?哪个标准有规定。现在现场已经用白色线了,但是监理说不行,要用黄、绿、红三色线,听说北京市地标有这方面的规定,有哪位知道的,告诉我一声,急着给监理看规范呢!国标找遍了,都没有找到可以用白色的。

开关到灯具的控制线颜色可以用白色的么?哪个标准有规定。现在现场已经用白色线了,但是监理说不行,要用黄、绿、红三色线,听说北京市地标有这方面的规定,有哪位知道的,告诉我一声,急着给监理看规范呢!国标找遍了,都没有找到可以用白色的。
免费打赏
dianqipanli
2011年07月20日 11:46:26
2楼
规范上没有规定,工艺上也没有查到此项。不过照明开关去灯具的控制线还是应该和来电的相线有所区别;如果按照监理要求使用黄、绿、红三色线,则无法判断相线和控制线。
我们辽宁的参与省优工程检查和评比的电气专家要求控制线用白色或者黑色线,因为工厂过去用黑色线作为地线(PEN),所以,在辽宁,特别是沈阳,照明控制线大部分都是用白色线。
回复
ctwz2009
2011年07月21日 05:20:01
3楼
应该可以。把照明开关的电源和去灯具的控制线从颜色区别有什么不好?
我们这里不区分倒是经常被要求改正。