这东西是一家狗屎安装队做的,大家给点意见拉,我实在无办法了.过楼板处漏水严重.

这东西是一家狗屎安装队做的,大家给点意见拉,我实在无办法了.过楼板处漏水严重.

SNC00474.jpg


SNC00475.jpg


SNC00476.jpg

免费打赏
liuchangsha1974
2011年07月22日 12:01:26
32楼
从设计上讲是很不负责的,这个冷媒管应该设置管井,或者采用整体大的PVC套管把冷媒管整个包裹,套管与屋面按照出屋面透气管做法做。因为冷媒管放在屋面上实在难看,而且保温管也不能长期抗紫外线。并且如果局部做套管,冷媒管保温与套管之间很难密封,即使采取点胶什么的,也不能长久。住宅不是临时设施,要有一点美感吧。这个冷媒管如果不是住户自己搞得,而是建设单位统一做的,那这个建设单位水平也不咋地。
回复
wu2011wu
2011年07月22日 12:02:04
33楼
有点雷
回复
chunhong168_2008
2011年07月22日 14:43:53
34楼
还不如狗屎
回复
xfdzxx
2011年07月22日 15:03:04
35楼
bul
回复
zhaowenliangde
2011年07月22日 15:12:06
36楼
这样安装是给自己找麻烦,以后的事情多了,修不过来。
回复
fzh5354
2011年07月22日 15:47:26
37楼
真是神人,一看就全都不会做空调的,怎么都要做管井的不然死定,那个条大pvc管做管井,记得要带套哦
回复
aibingyu100
2011年07月22日 15:55:14
38楼
干嘛非要在哪个位置做呢 ?
回复
say0715
2011年07月23日 10:33:58
39楼
回复
yuxinwei1982
2011年07月23日 14:20:22
40楼
再返工吧!!这样的工程你也能容忍啊?????赶紧的返工吧!!!夏季雨水那么多,抓紧时间整改吧。
回复
icicco7
2011年07月23日 15:01:33
41楼
我都想杀人了,同这狗屎讲这事快两个月了,电话费,口水费都过几佰元了,从装修没进场到装修快做好了都搞不好.