过天面楼板的冷媒管..唉!
icicco7
icicco7 Lv.4
2011年07月20日 09:20:03
来自于工地图片
只看楼主

这东西是一家狗屎安装队做的,大家给点意见拉,我实在无办法了.过楼板处漏水严重.

这东西是一家狗屎安装队做的,大家给点意见拉,我实在无办法了.过楼板处漏水严重.

SNC00474.jpg


SNC00475.jpg


SNC00476.jpg

免费打赏
ltp_beast
2011年07月21日 19:27:39
22楼


此为正解
回复
deaiqing1314
2011年07月21日 20:56:37
23楼
总结如下:加大套管,套管套上止水环,套管周边打大5CM,冲洗干净后用膨胀水泥分两次捣制.套管加防雨弯头并用发泡胶填满套管内,冷媒管要向下弯以防止水顺冷媒管流入室内
回复
qq363698461
2011年07月21日 21:13:12
24楼
这个建筑物需要重建了,空调公司须承担这个责任。
回复
jsl1074
2011年07月21日 21:34:41
25楼
试着把洞重新打,稍微大些套管按要求加,保温厚度看是否满足设计要求。打完洞周围做防水处理。至于管道跟套管之间的空隙可以用聚氨酯发泡剂填堵。
回复
star_liu
2011年07月21日 22:48:34
26楼
屋面上看不到套管嘛
回复
caiyegui
2011年07月21日 22:59:59
27楼
我做过穿楼板的,按规范做套管做防水。3年了都没听说漏水。
回复
djtt82
2011年07月22日 08:40:51
28楼
做的是挺恶心的。。。无语
回复
zhy8845
2011年07月22日 09:46:09
29楼
一定要加套管和做滴水弯。
回复
xiabo89
2011年07月22日 10:29:33
30楼
呃 悲剧。。
回复
ibosom
2011年07月22日 11:39:10
31楼
终于知道为什么施工的时候甲方要在现场了。返工好麻烦啊。
回复