这东西是一家狗屎安装队做的,大家给点意见拉,我实在无办法了.过楼板处漏水严重.
这东西是一家狗屎安装队做的,大家给点意见拉,我实在无办法了.过楼板处漏水严重.
12楼
用了套管是正确的,先用堵漏王把套管和楼板之间密封,然后切小房子,房子与底面用堵漏王和ABS,最后铜管从侧面出,记得做滴水湾
回复
13楼
在出管的周围做一个带防雨帽的烟囱造型,然后从帽下引管,做引水弯。
or
从新插入穿墙套管,上接弯头,冷媒管从套管内穿过,做引水弯。
and
做好防水处理。
otherwise,屋外大雨倾盆,屋内小雨连珠!!!!!
回复
14楼
套管下得有些低了,高出屋面10~15cm,再用防水玻璃胶进行封堵,室内肯定不会出这种问题的!
回复
15楼
肯定漏水
回复
16楼
传楼板,又直接暴露,防水层不做好肯定会漏的,现在只有想办法穿楼板处的缝隙高过周围屋面,这样水就不会积存在缝附近。
回复
17楼
重做套管,做套管时要做防水,管套高出楼板再做弯头,管里加发泡剂。
回复
18楼
这个问题感觉真的还是挺麻烦的!那么多建议都不知道那个更好!
回复
19楼
总结如下:加大套管,套管套上止水环,套管周边打大5CM,冲洗干净后用膨胀水泥分两次捣制.套管加防雨弯头并用发泡胶填满套管内,冷媒管要向下弯以防止水顺冷媒管流入室内.
回复
20楼
其实这个设计也有责任的,暖通、土建应该在设计的时候应该协调好,预留管井
回复
21楼
呵呵,社会上还有这种施工队伍?!?
回复