这东西是一家狗屎安装队做的,大家给点意见拉,我实在无办法了.过楼板处漏水严重.
这东西是一家狗屎安装队做的,大家给点意见拉,我实在无办法了.过楼板处漏水严重.
2楼
我修改了图片的大小了,第一次发图请谅解
回复
3楼
请大家给点意见如何处理这个漏水问题
回复
4楼
给你个建议:在那里建一个小小的管井,然后把冷媒管弯下来让他从侧面出来!但是你建管井的时候与楼板接触的地方必须做防水,不然也是没有用的!
但是简单一点的办法就是你在铜管出来那个地方起一个圆锥形的水泥墩但是这个在雨水多的时候还是会渗漏的!毕竟铜管保温那里还是有缝隙!
回复
5楼
的确狗屎~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
6楼
还不如狗屎
回复
7楼
他们给我要求反工了两次都做不好阿.还是在漏水.搞管井是想不到更好的办法时最后处理手法.
回复
8楼
根本就是外行!!
1、套管材质不行
2、套管安装规定不符合
3、再返工吧!!
回复
9楼
没见过穿屋顶的,只见过穿墙洞的.
这种应该怎么施工?
回复
10楼
在房檐上的瓦先揭掉,在哪下面出管,套管高于屋面,做好防水。
回复
11楼
不知道怎么做防漏的,我们安装做过不少,管套高出楼板再做弯头,加发泡剂,加玻璃胶!这样的安装真的无眼睇