过天面楼板的冷媒管..唉!
icicco7
icicco7 Lv.4
2011年07月20日 09:20:03
来自于工地图片
只看楼主

这东西是一家狗屎安装队做的,大家给点意见拉,我实在无办法了.过楼板处漏水严重.

这东西是一家狗屎安装队做的,大家给点意见拉,我实在无办法了.过楼板处漏水严重.

SNC00474.jpg


SNC00475.jpg


SNC00476.jpg

免费打赏
gzj056
2011年07月23日 16:01:43
42楼
真够郁闷的……
回复
dcld2009
2011年07月24日 10:33:31
43楼
感觉自由自在的意见和建议可行。
回复
yanziqin
2011年07月24日 22:16:02
44楼
无语,的确狗屎得不得了,这样的安装队,也出来混。
回复
xingfudetudou
2011年07月24日 22:21:07
45楼
我们一般都是套管高出屋面30CM 套管与屋面之间做防水(防水水泥)套管中间发泡。在在套管上边做防雨帽。这狗屎安装队竟然铜管都不做保温??
回复
lwt6667
2011年07月24日 23:29:23
46楼
工程施工:工地上问题确实很多!
实在看不过去了,也没办法!
但求无过!
郁闷的很!
回复
dingjing89
2011年07月25日 09:48:54
47楼
实在是很垃圾 建议重做吧 否则后患无穷
回复
yangwei0420030141
2011年07月25日 12:10:02
48楼
万不得已,穿是可以的。但是屋面防水要做好阿。
回复
plj2002
2011年07月25日 16:42:28
49楼
铜管一定不能裸露,保温一段都不能少。其次再来整改防水的吧。要不然怎么都会漏的。
回复
tina7997
2011年07月25日 17:01:07
50楼
学习了。。
回复
stone_200625
2011年07月26日 09:05:49
51楼
居然没有预留管井。还有就是这样穿板也敢随意弄,这个施工队很强大!!
回复