求教:门式刚架+单层夹层结构适用何种规范?
zy_0925
zy_0925 Lv.3
2011年07月19日 22:22:00
只看楼主

设计一跨度为48米(二跨双坡2@24米,5%坡度),檐高10米,4.5米标高处全跨带夹层的门式刚架(夹层柱间距6@8米),夹层活荷载5.0KN/M2,7度区。设计时领导让我:结构4.5米以下部分按抗震规范,4.5米以上部分按轻钢规程,当时只管做了,不知道理论依据是什么?现在有点怀疑,这种结构并不属于轻钢门式刚架范围内的,夹层以上结构按轻钢规程设计是不是有些牵强?应如何去理解,请大侠们赐教。谢谢!

设计一跨度为48米(二跨双坡2@24米,5%坡度),檐高10米,4.5米标高处全跨带夹层的门式刚架(夹层柱间距6@8米),夹层活荷载5.0KN/M2,7度区。设计时领导让我:结构4.5米以下部分按抗震规范,4.5米以上部分按轻钢规程,当时只管做了,不知道理论依据是什么?现在有点怀疑,这种结构并不属于轻钢门式刚架范围内的,夹层以上结构按轻钢规程设计是不是有些牵强?应如何去理解,请大侠们赐教。谢谢!
免费打赏
天涯居士
2011年07月20日 08:18:49
2楼

可以按照钢结构设计规范。
回复
zy_0925
2011年07月20日 21:24:28
3楼
在STS中计算的时候,如果选用钢结构规范,软件最终还是按抗震规范来控制的,如何解决呢?
回复
jasonzxl
2011年07月21日 07:30:39
4楼
我跟你领导看法一样。
首先要清楚门刚与普钢的区别。门刚是由于荷载小,地震作用不起控制,所以考虑腹板的屈曲后强度。但是你的平台下柱地震作用肯定不能忽略,如果在地震时还允许平台柱屈曲肯定是不合理的。所以平台以下还是当按抗震规范。
对于平台以上,由于受荷情况还是以轻型屋墙面的形式,所以仍可按门规控制。
回复
jasonzxl
2011年07月21日 07:33:16
5楼
再者,单按钢规是不合理的。
回复
会飞的驴子
2011年07月21日 11:31:37
6楼
强烈展成地板的说法!我看好你哦!
回复
杉杉有礼
2011年07月21日 11:33:45
7楼
用STS三维建模,将支撑系统布置到模型上,地震作用及变形控制按抗震规范要求执行;
这种结构应该属于钢框架,顶层的门式钢架风荷载按门刚的体形系数输入。
回复
w498905
2011年07月21日 13:56:24
8楼
按照门规进行控制,其实在计算时只时下部的计算长度系数要按照钢规进行取值,其它都跟平常计算一样
回复
夏宁
2011年07月21日 14:11:05
9楼
主体结构应该满足门刚,夹层以下部门应该满足钢结构、抗规等等。
回复
shevchenkogdr
2011年07月21日 16:07:01
10楼
鄙人浅见,夹层以下还是按钢规、抗规做,上部按门式刚架。
回复
xahs
2011年07月21日 17:04:28
11楼
STS软件应用讲解一书中提到:1、计算参数设置:门式刚架类型;按钢结构设计规范验算;有侧移框架。其他控制参数可以按门规要求输入。2、修改构件的验算规范,与夹层相连的柱、夹层梁建议设计规范指定为钢结构设计规范,轻钢屋面梁验算规范指定为门规。
回复

相关推荐

APP内打开