请教低压系统中小电流接地保护整定值设定多少为合理?如果互感器XXX/1,有人说二次设定为0.3A,1.5秒.
请教低压系统中小电流接地保护整定值设定多少为合理?如果互感器XXX/1,有人说二次设定为0.3A,1.5秒.
2楼
不清楚,帮顶求解。。
回复
3楼
没有遇到过,期待高手回答
回复
4楼
根据《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB13955-2005,基本的原理是,1)对直接接触电事故的防护,动作电流不超过30mA;2)对间接触电事故的防护,其故障电流值小于过电流保护装置的动作电流值时,应安装剩余电流动作保护装置。3)对电气火灾的防护
回复
5楼
一般现在用的很少了,因为比较容易误动作,设定时要考虑对地电容电流,三相不平衡电流等等,一般取变压器容量电流的5%然后按互感变比算下来设定.
回复
6楼
路过,顶一下
回复
7楼
这个还真不懂哦,有没有回答得更明了点的!
回复
8楼
要核算灵敏度及上下级配合!
回复
9楼
低压小电流接地系统,哪处用这个接地方式?
回复
10楼

我也学习一下
回复