照明干线电缆进线管径取多大?
longshaodezhu
2011年07月19日 20:35:07
只看楼主

一个机加车间,16个照明配电箱,每个按20KW的容量计算,灯具全部为金属卤素灯。电缆采用埋地引入,请问穿多大管径合适?是不是需要考虑金卤灯的cosψ?请详细写出计算过程,或者思路也好。谢谢各位大虾!

一个机加车间,16个照明配电箱,每个按20KW的容量计算,灯具全部为金属卤素灯。电缆采用埋地引入,请问穿多大管径合适?是不是需要考虑金卤灯的cosψ?请详细写出计算过程,或者思路也好。谢谢各位大虾!
免费打赏
hawksoaring
2011年07月20日 11:28:03
2楼
计算功率P=需要系数x16x20kW
P=1.732xUxIx功率因数 计算出电流值 根据电流值选择电缆规格,就可以确定预埋管的管径了
回复
lgh6808
2011年07月20日 15:32:08
3楼


但在计算电流时还要考虑利用系数与功率系数。
回复
longshaodezhu
2011年07月21日 11:29:05
4楼
呵呵,谢谢啦!我也这么计算的,就是感觉计算电流很大。