给水管道最高点设自动排气阀吗
tianwaitian09
2011年07月19日 10:02:19
只看楼主

原来做过一些住宅的生活给水、及商场的卫生间给水,管道最高点未设自动排气阀。最近看别人的一些图,发现给水管道最高点设置了自动排气阀。网上也有人说;设置自闭阀的给水系统最高点设自动排气阀。我觉得没必要,首先增加造价是一方面,还有增加泄露点,生活给水管道不会窝气的。希望大家给个明确的说法

原来做过一些住宅的生活给水、及商场的卫生间给水,管道最高点未设自动排气阀。
最近看别人的一些图,发现给水管道最高点设置了自动排气阀。
网上也有人说;设置自闭阀的给水系统最高点设自动排气阀。
我觉得没必要,首先增加造价是一方面,还有增加泄露点,生活给水管道不会窝气的。
希望大家给个明确的说法
laihaiji
2011年08月10日 16:25:42
2楼
一般都要做的
回复
zyuxiang
2011年08月16日 11:07:49
3楼
规范上有,要在最高点设自动排气阀
回复
貌似很忙
2011年08月19日 14:49:18
4楼
我一般间歇性供水建筑物最高点,采用自动补气式气压罐的加压给水系统末端,都设置。
回复
faddaf310
2011年08月20日 13:43:48
5楼
虽说不设没问题,但是图纸上不能有问题,还有图审办也会提的。
回复
huangzhimin
2011年08月30日 10:32:35
6楼
根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第3.4.13条规定: 给水管道的下列部位应设置排气装置:
1 间歇性使用的给水管网,其管网末端和最高点应设置自动排气阀;
2 给水管网有明显起伏积聚空气的管段,宜在该段的峰点设自动排气阀或手动阀门排气;
3 气压给水装置,当采用自动补气式气压水罐时,其配水管网的最高点应设自动排气阀。
回复
mxwjx
2011年08月30日 13:29:45
7楼

正解~
回复
一颗柚子米
2011年09月04日 11:05:22
8楼

受教!!
回复
ira114
2011年09月04日 18:27:49
9楼
本人见识有限,所做的都是些简单的水系统。今天开了开眼界了。
回复
rman
2011年09月06日 15:22:33
10楼
间歇性使用的给水管网,其管网末端和最高点应设置自动排气阀;
间歇性包括变频嘛??
回复
寒冬
2011年09月06日 17:11:31
11楼
设计规范有要求,但是一般情况下我们不设的,在实际应用当中,没有发现有什么大问题,可能停水后,再开水龙头可能带气吧!
回复

相关推荐

APP内打开