【求助】20kV的变压器保护如何配置?
同顺
同顺 Lv.7
2011年07月19日 09:54:55
来自于变压器
只看楼主

变压器20KV变10KV,20KV侧为变电站电缆进线,10KV侧为发电机电压母线,均为中性点不接地方式,变压器为三角/三角接线。20KV线路保护带方向,发电机过流不带方向。配后备保护,按规范双侧有电源双绕组变压器的相间短路应有方向,选用的一家后备保护装置倒是有复合电压闭锁(方向)过流保护,但是零序电流保护是接的主变中性点CT,是大接地电流,我这工程的接地是电容电流是小接地电流,取电缆上的零序CT,不知道能否使用?

想换低压变压器保护做后备保护用以解决零序电流的问题,但是低压变压器保护的为复合电压过流保护,不带方向。不知道怎么取舍?

望保护高人指点迷津,感谢!感谢!
免费打赏
涛谦
2011年07月25日 11:09:38
12楼



10KV改20KV输电能降低3/4的损耗。这在节能方面已经跨出了一大步,目前江苏的一个工业园区已经使用这种输电方式,在得到了国家认可的同时,今后将推广10KV改20KV的高压输电。
回复
ykdq0236
2011年07月26日 15:35:31
13楼
1、5000kva双侧电源变压器应该设有差动保护作为主

保护,低压侧采用不带方向的复合电压过流保护作后

备没问题。
2、零序电流保护可以不用,因为两侧均为小电流接地

系统,出线少,可以不用接地选线装置,利用母线PT

的开口三角形绕组装零序过压保护,判断是否系统接

地发信号即可(发电机定子接地保护还是要按要求装

设)。
如果要用接于中性点CT的零序保护,接于电缆零序CT

,能不能可靠动作需要考虑。因为出线很少,电容性

零序电流不大,该装置是否考虑了这些情况等等。需

要说明的是,在小电流接地系统中接地故障一般发信

号,保护相间短路是重点。
回复