变压器20KV变10KV,20KV侧为变电站电缆进线,10KV侧为发电机电压母线,均为中性点不接地方式,变压器为三角/三角接线。20KV线路保护带方向,发电机过流不带方向。配后备保护,按规范双侧有电源双绕组变压器的相间短路应有方向,选用的一家后备保护装置倒是有复合电压闭锁(方向)过流保护,但是零序电流保护是接的主变中性点CT,是大接地电流,我这工程的接地是电容电流是小接地电流,取电缆上的零序CT,不知道能否使用?

想换低压变压器保护做后备保护用以解决零序电流的问题,但是低压变压器保护的为复合电压过流保护,不带方向。不知道怎么取舍?

望保护高人指点迷津,感谢!感谢!
免费打赏
lingxuct
2011年07月19日 11:04:27
2楼
楼主说了很多保护,好象在零序保护上有点纠结,一次系统也不是很清楚。

“变压器20KV变10KV,20KV侧为变电站电缆进线,10KV侧为发电机电压母线,均为中性点不接地方式”,发电机电压母线与变压器直接连接,是“发-----变”组?

中性点不接地方式,哪来的“零序电流保护是接的主变中性点CT,是大接地电流”?把我搞糊涂了。

为什么没有差动保护?有了它,“零差”保护就解决了“零序保护”,不用纠结了。
回复
同顺
2011年07月19日 11:20:27
3楼
不是发变组,电厂是发电机电压母线接线

是中性点不接地方式,可是保护厂家给配的保护里“零序电流保护是接的主变中性点CT“,我想改为接高压电缆上的零序CT,用以判断接地故障,只是中性点不接地系统的接地电流为电容电流,比较小,不知道可不可以这样做?

[ 本帖最后由 huashun991322 于 2011-7-22 11:20 编辑 ]
回复
tcchezhong
2011年07月21日 18:48:25
4楼
20KV供电系统??印度或印度尼西亚滴???
中国目前没有这方面的现管规范?!
回复
bigfat2008
2011年07月21日 20:19:44
5楼
楼上落伍了,我们这里都在进行10KV改20KV试点了,老地区只要是新上项目,变压器就是多绕组的,20 /10/0.4KV,新开发区直接20KV
回复
sdbly
2011年07月23日 10:28:36
6楼
现在不知怎的 开始搞什么20KV推广了 国家电网难道要开始有动作 先调整人员 再调整电网 真不懂搞啥
回复
afanti1988
2011年07月23日 22:10:15
7楼
哪里作为试点的啊?对现在的整个供电系统有什么改善呢?
回复
zyz8438
2011年07月23日 22:50:50
8楼
不接地系统,零序电流很小,就如楼主所说,就是电容电流,用变压器零序电流保护是无法实现的。

对于小电流接地系统,需用专门的小电流接地选线装置,选出故障回路,发信号或者切除故障回路。
回复
jjdjcs
2011年07月24日 12:02:54
9楼
电厂封母电压好像20KV的多,加接地电阻
回复
wyxhanmay
2011年07月24日 17:05:37
10楼
换个保护装置,一般南瑞继保、北京四方、国电南自等大的厂家生产的变压器保护装置功能较全面,不会出现你所说的两头不能兼顾的情况。选保护,还是大厂家的好!小公司的产品坑爹呀!!
回复
涛谦
2011年07月25日 11:05:47
11楼



通常情况下有三级保护,第一级和第二级一般属于主保护,第三级属于后备保护,在保护级别当中,当保护元器件出现故障启动不了一、二级保护时,系统就启动第三级保护。即后备保护。