2楼
因为感应出的电流在零序线圈里相等,互相抵消
回复
3楼
漏电断路器已损坏。
回复
4楼
同意!
回复
5楼
呵呵,有可能!
回复
6楼
对!两相电焊机相当于一变压器,输入380V,输出36V.输出对地短接后,原边二线流过的电流相同,方向相反,所以零序互感器中的电流为零--漏电不动作.
回复
7楼
楼主的意思不大明白,为什么专指“电焊机”并且要“两台”?如果是指电焊机工作时的“搭铁”端问题,这是不会跳闸的,因为电焊机中设置了隔离变压器。
回复
8楼
楼上是说两台还是两相?
回复
9楼
两相电焊机接漏电断路器在初级回路不漏电的情况下,漏电断路器是不跳闸的。
回复
10楼
对啊!没有漏电哪来的跳闸?
回复
11楼
不漏电就不跳
回复