两相电焊机接漏电断路器为什么不跳闸?
zbqzy82
zbqzy82 Lv.3
2006年05月29日 20:11:25
来自于断路器
只看楼主

如题

如题
免费打赏
xinjun-xuan
2006年05月29日 21:30:07
2楼
因为感应出的电流在零序线圈里相等,互相抵消
回复
zhonghibuo
2006年05月29日 21:31:55
3楼
漏电断路器已损坏。
回复
yingqing6
2006年05月29日 21:42:58
4楼

同意!
回复
yingqing6
2006年05月29日 21:44:28
5楼

呵呵,有可能!
回复
ccc678
2006年05月30日 09:57:11
6楼

对!两相电焊机相当于一变压器,输入380V,输出36V.输出对地短接后,原边二线流过的电流相同,方向相反,所以零序互感器中的电流为零--漏电不动作.
回复
aoldman
2006年05月30日 10:42:49
7楼
楼主的意思不大明白,为什么专指“电焊机”并且要“两台”?如果是指电焊机工作时的“搭铁”端问题,这是不会跳闸的,因为电焊机中设置了隔离变压器。
回复
zbqzy82
2006年06月02日 22:18:40
8楼
楼上是说两台还是两相?
回复
lu01
2006年06月03日 14:52:07
9楼
两相电焊机接漏电断路器在初级回路不漏电的情况下,漏电断路器是不跳闸的。
回复
yixufeng
2006年06月03日 15:11:42
10楼
对啊!没有漏电哪来的跳闸?
回复
lyxgliy
2006年08月06日 10:20:12
11楼
不漏电就不跳