【请教】关于PT柜一次消谐器的安装要求
cdj23983
cdj23983 Lv.7
2011年07月19日 08:53:41
只看楼主

PT柜内的接地互感器一次星点接一只消谐器,在手车内安装,有什么要求吗?比如安装的空间位置,电气间隙,导线连接等

PT柜内的接地互感器一次星点接一只消谐器,在手车内安装,有什么要求吗?比如安装的空间位置,电气间隙,导线连接等
dylan3940
2011年07月19日 11:06:30
2楼
一次消谐器说明书上有,内容我没记住,楼主可以找个说明书查查
回复
gshjok
2011年07月19日 17:17:13
3楼
直接安装在手车后面,中性线接顶端,下端直接接地
回复
jiaoshousun
2011年07月19日 18:30:27
4楼
消谐器的上端与电压互感器高压绕组中性点连接,下端与接地网连接,不得倒置。消谐器的上端与周围接地体空气距离不能小于3厘米,其底部与地面应保持一定的距离,以保证良好的通风。
回复
cdj23983
2011年07月20日 08:21:33
5楼
消谐器的上端与周围接地体空气距离不能小于3厘米
有什么根据吗?
回复
li168tao
2011年07月23日 18:39:37
6楼
一次消谐器2、3代外观图
一次消谐器(简称:消谐器):与微机消谐装置不同,是保护PT一次侧的阻尼器件,用来消除电网中的谐振。标准的是LXQ系列。   一次消谐器用途   6~35kV中性点不接地电网中的电磁式电压互感器(以下简称PT),当母线空载或出线较少时,因因合闸充电或在运行时接地故障消除等原因的激发,会使电压互感器过饱和,则可能产生铁磁谐振过电压。出现相对地电压不稳定,接地指示误动作,PT高压保险丝熔断等异常现象,严重时会导致PT烧毁,继而引发其它事故。这种情况就需要安装消谐器。   一次消谐器原理   其本质是一种高容量非线性电阻器,起阻尼与限流的作用。可以起到良好的限制电压互感器铁磁谐振的效果。 如果6~35kV电网中性点不接地,母线上Y0接线的PT一次绕组,成为该电网对地唯一金属性通道。电网对地电容通过PT一次绕组有一个充放电的过渡过程。试验测得此时常常有最高幅值达数安培的工频半波涌流通过PT,此电流有可能将PT高压熔丝熔断。而安装了消谐器后,这种涌流将得到有效抑制,高压熔丝不再因为这种涌流而熔断。   一次消谐器现状   现在市场上的一次消谐器主要材料为SiC,型号为LXQ系列。L代表裸露,XQ代表消谐。裸露的消谐器具有体积小,尤其适合在开关柜中安装。有三代产品LXQⅠ、LXQⅡ、LXQⅢ,其中Ⅰ是第一代,为方柱形。第二代和第三代是中空圆柱形结构。除电气参数不同外。还有就是Ⅱ代6、10kv是通用的,Ⅲ的不通用。   接线示意   三个单相压变(PT)时:   未接消谐器前,三个单相压变高压绕组尾(X.Y.Z)直接接地或是并联成中性点(0)接地。接消谐器时,必须将直接接地的高压绕组尾或(0)与地断开。消谐器接在中性点(0)与地之间,(中性点不再直接接地)。   三相五柱压变(PT)时:   未接消谐器前,三相五柱压变中性点“0”直接接地,接消谐器时必须将中性点(0)与地断开,消谐器接在中性点(0)与地之间(中性点不再直接接地)。    一次消谐器安装方式
安装方式:LXQ消谐器体积较小,可以采用垂直方式,也可以采用水平方式安装;可以直接固定在压变本体的螺杆上(注意JDZJ-6~10型压变的固定螺栓是不接地的。需将消谐器接地端与接地螺栓相连接)。也可以固定在压变附近支架上。一次消谐器与周围接地体的距离建议不少于2厘米。
回复
逍遥翁
2011年07月25日 10:33:47
7楼
进来学习学习。
回复
kuyiusanren
2011年07月25日 20:45:39
8楼
过来看一下……
回复
papaya228
2011年07月26日 05:31:23
9楼
说白了就是高压侧的N通过消协装置接地,具体的安全距离你要查查国标。
回复
小清新
2011年07月26日 13:42:14
10楼
学习一下,顶两下
回复
hyg1112
2011年07月27日 23:23:44
11楼
如果是全绝缘PT,将PT的N端接一次消谐器的上端,一次消谐的下端和手车接地连接;如果PT是半绝缘的,N端在二次接线盒内,用接地线接至一次消谐上端,下端再接地,注意一次消谐接接全绝缘PT和半绝缘PT时选型不一样,可参考一次消谐样本。一次消谐说白了就是一个电阻,所以对地距离只要按低压考虑,20mm就可以了。
回复

相关推荐

APP内打开