关于正压送风的最正确的解释.
zhanghui0308
2006年05月29日 18:01:21
来自于通风排烟
只看楼主

一.楼梯间正压送风:每隔2~3层一个.风口采用自垂百叶或常开风口.若采用常开风口,则加压风机出口段增设止回阀.若采用自垂百叶则无需设止回阀.二.前室正压送风:层层设.风口采用常闭或常开均可.当采用常闭时,由消防弱电控制系统本层及上下层风口开启.其风机风量以三层为计算基数.此种设计最无争议.当采用常开时,则风机风量以总层数为计算基数.但注意此种情况的防火门要有可靠自闭装置.是否设止回阀同上.此种方案略有争议.但消防验收可通过.

一.楼梯间正压送风:每隔2~3层一个.风口采用自垂百叶或常开风口.
若采用常开风口,则加压风机出口段增设止回阀.
若采用自垂百叶则无需设止回阀.
二.前室正压送风:层层设.风口采用常闭或常开均可.
当采用常闭时,由消防弱电控制系统本层及上下层风口开启.其风机风量以三层为计算基数.此种设计最无争议.
当采用常开时,则风机风量以总层数为计算基数.但注意此种情况的防火门要有可靠自闭装置.是否设止回阀同上.此种方案略有争议.但消防验收可通过.
wybhome2004
2006年05月29日 19:34:02
2楼
提点建议,对于前室及合用前室当采用常闭风口时,其风口开启数量是与建筑的高低有关的.
回复
坛坛灌灌
2006年05月29日 23:55:48
3楼
LZ你看看下面的帖子
http://co.163.com/forum/content/358_291834_1.htm
回复
zhangxin135
2006年05月30日 11:24:14
4楼

首先多谢你总结这些
但是有错误
再仔细看看
回复