坡屋顶建模后位移比难以调过去,该怎么搞啊?
xiekai4301
xiekai4301 Lv.4
2011年07月18日 18:09:40
只看楼主

一个多层的房子有个坡屋顶 不考虑地震作用 只考虑风荷载 但是位移比总是过不了 看了网上有人讲看通过位移的“详细输出”或观察结构的变形示意图,来考察结构的扭转效应?是怎么考察的...望高手指教....

一个多层的房子有个坡屋顶 不考虑地震作用 只考虑风荷载 但是位移比总是过不了 看了网上有人讲看通过位移的“详细输出”或观察结构的变形示意图,来考察结构的扭转效应?是怎么考察的...望高手指教....
免费打赏
xiaohebaobei
2011年10月11日 15:48:40
22楼
说的不错
回复
青春永不言弃
2013年10月10日 15:41:08
23楼
反正总是算不过去坡屋顶!
回复
hezicai1986
2013年10月16日 01:40:16
24楼

路过,挣个币!
回复
小小顽童
2013年10月16日 20:48:32
25楼
平屋面建模就行了,反正坡屋面PKPM也算的不是很准
回复
1969zxc
2014年04月24日 10:13:39
26楼
hairel 发表于 2011-7-22 16:06 如果只是坡顶的位移比不满足的话,不用管。只要解释一下就可以了,坡顶的各个点都不在一个平面上,没有位移 …这是这帖中我觉得最好的回答
回复
噼里啪啦
2014年04月24日 20:37:37
27楼
有正解 不错 :)
回复
sap2000wps
2014年04月24日 20:40:33
28楼
学习了
回复
混凝土构件
2014年05月01日 15:13:30
29楼
多层不用管,搭起来就行了
回复
jjw5201314
2015年08月04日 15:22:09
30楼
九天之上 发表于 2011-7-21 14:51 对多层如果位移角很小的话可以不考虑位移比===================================那么一般认为多小算是很 …我之前也这么认为,还是听一个总工说的,但是自己查了一些资料,没有权威的书上说可以忽略位移比,像北京技措,和全国技措,都是说,可以放宽,但是不超过20%!后来因为另一个项目,另一个总工是说,为什么位移角那么小?撤几道剪力墙,别把结构做的那么刚!
回复
jjw5201314
2015年08月04日 15:24:15
31楼
hairel 发表于 2011-7-22 16:06 如果只是坡顶的位移比不满足的话,不用管。只要解释一下就可以了,坡顶的各个点都不在一个平面上,没有位移 …学习了谢谢