坡屋顶建模后位移比难以调过去,该怎么搞啊?
xiekai4301
xiekai4301 Lv.4
2011年07月18日 18:09:40
只看楼主

一个多层的房子有个坡屋顶 不考虑地震作用 只考虑风荷载 但是位移比总是过不了 看了网上有人讲看通过位移的“详细输出”或观察结构的变形示意图,来考察结构的扭转效应?是怎么考察的...望高手指教....

一个多层的房子有个坡屋顶 不考虑地震作用 只考虑风荷载 但是位移比总是过不了 看了网上有人讲看通过位移的“详细输出”或观察结构的变形示意图,来考察结构的扭转效应?是怎么考察的...望高手指教....
免费打赏
bigbear308
2011年07月18日 23:59:04
2楼
对多层如果位移角很小的话可以不考虑位移比
回复
chipop
2011年07月19日 13:33:09
3楼
位移比过不去,说明结构扭转不规则,需要调整结构布置或是增设一些墙体。
回复
lqhfut
2011年07月19日 13:50:19
4楼
坡屋顶建模都有这个问题,我这边一般采用坡屋顶的计算结构,位移比用平屋顶建模数据
回复
温员外
2011年07月19日 14:11:06
5楼
需要这么麻烦吗?按平屋面
回复
d82286341
2011年07月19日 14:31:44
6楼
直接按平屋面建就行了
回复
godlike_holyshit
2011年07月19日 17:01:35
7楼
调整位移比的方法:
首先,在wdisp.out中找出哪一层哪一个节点的位移比超标;
然后,在图形检查中找到该节点;
最后,可采取以下几种方法来调整位移比:
①加强与该节点相连的梁。
②降低该节点所在标准层的上一标准层的层高(因为计算位移比
仅考虑柱顶节点的最大位移,其他节点不考虑,因此降低上一标
准层的层高,就可以降低该节点的最大水平位移,进而减小该节
点的位移比)。
③增大该节点处柱的截面尺寸。
④对多塔结构应定义多塔后再进行计算,因为定义成多塔后,结构的迎风面减小,降低了风荷载,位移比自然减小。
回复
kayllen
2011年07月19日 19:46:42
8楼
你坡屋面已经不能满足平面内无限刚,根本不能经行刚性楼板假定,何来的位移比,软件算出来的根本不可信。但如何自己手算复核请高手指点。
回复
sjlj2005
2011年07月20日 16:30:21
9楼
多层钢筋混凝土房子风荷载的影响几乎是可以忽略不计的,你的房子是不是钢框架结构的啊,风荷载对位移影响那么大啊!要说清楚,不同的类型的解决方案是不一样的,另外也有可能由于坡屋顶层高太低,相同的柱截面的话,坡顶的刚度就太大了,与下面的刚度比自然就过不了。此问题可以把坡顶层得层高提高(本来建模此层四周的柱子是与下层柱重复了),降低上层的刚度,计算结果中坡顶四周的柱配筋是没用的
回复
afei-cq
2011年07月21日 10:20:46
10楼
不明白为什么要考察风荷载下的位移比
回复
九天之上
2011年07月21日 14:51:42
11楼
对多层如果位移角很小的话可以不考虑位移比
===================================
那么一般认为多小算是很小,小到可以不考虑?!