高规上对高层裙房的室内消防部分仅说明阀门设置按照多层标准,那么裙房室内消防管道需成环吗,以及裙房部分的消防水量是否就按该高层建筑主体的室内消防水量?例如:一座联体住宅,中间11F,两边7F,底层店面,那么7F及底层部分消防水量该如何定,及管道是否需要成环?每层需不需要设置双栓消火栓呢?请斑竹看一下这个裙房的消防设计是否有问题:
高规上对高层裙房的室内消防部分仅说明阀门设置按照多层标准,那么裙房室内消防管道需成环吗,以及裙房部分的消防水量是否就按该高层建筑主体的室内消防水量?例如:一座联体住宅,中间11F,两边7F,底层店面,那么7F及底层部分消防水量该如何定,及管道是否需要成环?每层需不需要设置双栓消火栓呢?请斑竹看一下这个裙房的消防设计是否有问题:
2楼
1层商业消防可以跟住宅部分分别考虑,但是如果合用消防泵的话,消防泵的标准应按消防要求高的部分确定。也就是流量大的部分。另外,如果底层商店符合小型商业用房的标准的话也可以按那个执行消防。这样的话,消火栓系统有可能不设进去。7F的住宅如果有条件的话 先自身成环,前提是有两个楼梯或者两个入口。如果自身不能成环的话,也可以跟联体的11F的住宅联合起来形成环网,这样消防保证率比较高。也应该是我们做消防时应该努力的一个方向。
下面是小型商业用房的规程,可以参考。
回复
3楼
斑竹我请求加分!!
回复
4楼
刚打电话咨询了规范编写组的黄工及我们市院的总工,看来他门说法是一致的,即裙房的室内消防设计按主体高层部分的标准,包括水量,竖管成环,同层设双栓,仅横干管阀门按照建规的标准。不过市院总工还补充一点,即主体与裙房部分间距满足防火间距要求,且采用防火墙隔开时,裙房部分的室内消防设计可独立考虑。不知大家对上述观点有何看法?
回复
5楼
这个应该跟建筑专业同步的,即建筑专业裙房考虑是多层,给排水同样套多层,如是高层也应按高层设置。不然就会造成各专业标准不一致。现在裙房在楼梯和防火墙与高层主体分开后,多数是按照多层考虑的,除非裙房本身也是超过24米的高层。
回复