混凝土规范的10.4.5条请教
丹尼911
丹尼911 Lv.3
2011年07月17日 22:18:38
只看楼主

第10.4.5条 框架顶层端节点处梁上部纵向钢筋的截面面积As应符合下列规定:As≤0.35βcfcbbh0/fy 是不是表示顶层端节点处梁计算出的钢筋面积不能比上式的结果大呢?

第10.4.5条 框架顶层端节点处梁上部纵向钢筋的截面面积As应符合下列规定:

As≤0.35βcfcbbh0/fy


是不是表示顶层端节点处梁计算出的钢筋面积不能比上式的结果大呢?
免费打赏
cbjude
2011年07月21日 10:37:11
12楼
有同样疑惑,这次终于明白了
回复
fcblibin
2011年07月21日 11:04:41
13楼
继续学习中~逛土木就是好~
回复
zhu377019233
2011年07月21日 12:24:34
14楼
路过,学习了,做一个合格的设计人员。永远支持土木在线!!
回复
勋一
2011年07月21日 17:18:54
15楼
我觉得是对配筋率和截面最小尺寸的双重控制
回复
up_stairs
2011年07月21日 19:27:15
16楼
控制配筋率,去年考试就有这道题
回复
jiegou_304
2011年07月21日 20:51:49
17楼
记不清是那本书了 解释混凝土梁在相对受压区高度小于0.35时,塑性铰容易形成,结构延性较好
回复
sjlj2005
2011年07月22日 09:44:58
18楼
二楼斑竹的水平就是高,解释问题比规范条文还要明白,收益不少啊,希望斑竹多发表意见啊
回复
zhangcao2376
2011年07月22日 09:48:14
19楼
路过,学习了
回复
zznchy
2011年07月22日 10:07:13
20楼
回复
ppp211532
2011年07月22日 11:37:08
21楼
梁支座处上部的配筋量是应该控制的,因为塑性铰的缘故
回复