第10.4.5条 框架顶层端节点处梁上部纵向钢筋的截面面积As应符合下列规定:As≤0.35βcfcbbh0/fy 是不是表示顶层端节点处梁计算出的钢筋面积不能比上式的结果大呢?
第10.4.5条 框架顶层端节点处梁上部纵向钢筋的截面面积As应符合下列规定:
As≤0.35βcfcbbh0/fy
是不是表示顶层端节点处梁计算出的钢筋面积不能比上式的结果大呢?
2楼
呵呵,这个就是限制混凝土受压区高度的。x在0.35以内时塑性铰可以较好的形成,以便达成强柱弱梁。如果超过0.35这个范围,那么塑性铰就不好形成,结构耗能能力就大大减小了。
回复
3楼
依据是这样的,当梁上部的钢筋配筋率过高时,将引起顶层端节点核心区混凝土的斜压破坏,因此要对配筋率做出限制。
回复
4楼
首先说明的是楼主的理解是正确的,该条文说明里也说明了限制“梁上部钢筋配筋率“的原因是防止核心区混凝土的斜压破坏。另外建议再引用规范时请说明哪个版本的,2010新混凝土规范已经正式施行。
回复
5楼
感谢各位不吝赐教!!
消化学习中!!呵呵!!
回复
6楼
条文说明里有,主要是梁上部和柱外侧钢筋配筋率过高时,会引起顶层端节点核心区混凝土的斜压破坏,为了防止,因此有这个规定。
回复
7楼
受教了
回复
8楼
一起学习了
回复
9楼
防止斜压,还有二楼的延性比较有见解
回复
10楼
这就是经常逛土木的好处。
回复
11楼
嗯,大家分析很深入,学习了。。
回复