看后总结如下:
1、消火栓按钮无须安于箱内,同时消火栓警铃完全多于,至少我做了五年工程没碰到过;
2、里边抄了太多规范,看着无味;
3、采用多线控制盘,造成过多麻烦;建议要用总线控制盘
4、消火栓按钮应有直接启泵控制线,建议采用4*1.5控制线(因厂家不同而不同)
5、声光现多为编码式,无须为此单独设模块;
6、防火卷帘门处应有温、烟两种探头在左右,请加设;
7、电话分机过多,只须在重要场所设分机就行了;
8、非消防电源切换请考虑;
9、广播最好加上强切功能;
10、配电房处考虑是否加设感烟控测器;
11、模块称呼请改为现在通用的:信号模块、单输入输出模块、双输入输出模块、总线隔离器、电源切换模块等;