本人以前碰到过,一个低压配电室有8排开关柜,共6台变压器+变频器柜和其他DP柜等,原海边滩涂地,基础没做好,过了5年后,东倒西歪,如何处理经济可靠?有人建议拆除所有开关柜,基础重做,这样一来,施工时间约最快也要40天(拆柜5天,打掉基础8天————每排26台柜,208台柜子共长166.4米!垫层3天,制模板5天,浇水泥5天,养护3天,基础槽钢安装3天,安装柜子接电缆和调试8天),生产上不允许!
本人以前碰到过,一个低压配电室有8排开关柜,共6台变压器+变频器柜和其他DP柜等,原海边滩涂地,基础没做好,过了5年后,东倒西歪,如何处理经济可靠?
有人建议拆除所有开关柜,基础重做,这样一来,施工时间约最快也要40天(拆柜5天,打掉基础8天————每排26台柜,208台柜子共长166.4米!垫层3天,制模板5天,浇水泥5天,养护3天,基础槽钢安装3天,安装柜子接电缆和调试8天),生产上不允许!
有没有更好的方法,时间短,效果要好,希望朋友们讨论。
我们是3天完成!是最后答案。
32楼
将基础槽钢与柜体分开,用吊索将柜子提起来,水平排列后,看看柜子与槽钢的间隙,用垫铁将槽钢基础找平,然后将柜子放下,这样就基本没有问题了。
回复
33楼
塞几个楔子垫平。。。。。。。呵呵
回复
34楼
正好与楼上说的相同,下部基础是做在海涂上的钢筋混凝土(电缆沟),沉降不匀使开关柜东倒西歪。但是,过了5年了,基础沉降也不会继续了,且钢筋混凝土相互之间也拉住的,开关柜的基础槽钢是整条全长连接的。
在开关柜吊耳上栓钢丝绳,用手拉葫芦水平横向拉柜子,把柜子低下去的部分带着槽钢拉起来,在槽钢下面垫斜铁,找平槽钢,然后用水泥抹平。OK!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-7-19 10:36 编辑 ]
回复
35楼
平整底座,重新安装
回复
36楼
看到这个题目,我的第一个念头与版主的想法是一样的。这个方法应该是可行的,也是快而省的。每个基础槽钢8米多长,应该没有问题。
回复
37楼
每一个柜子都吊起用其他型钢支持后即可处理基础。
回复
38楼
3天时间,只能垫些东西了。估计不可能上吊环的。
回复
40楼
需要一段段的停电,一段段的改造。我认为即使按照大伙的一件采取吊起,垫块的做法,没有半个月也是不可能完成的。如果全部停电可以减少点时间,但是也至少要一个星期。
回复
41楼
想办法加固垫放电气的槽钢。刚才楼上的朋友说,使用吊环、吊架的方法将柜子拉正,再将柜子底部的槽钢加固,使之达到放在平面的效果。
回复