【讨论】地基沉降,低压开关柜歪歪扭扭,如何处理?
lingxuct
lingxuct Lv.18
2011年07月17日 16:17:14
只看楼主

本人以前碰到过,一个低压配电室有8排开关柜,共6台变压器+变频器柜和其他DP柜等,原海边滩涂地,基础没做好,过了5年后,东倒西歪,如何处理经济可靠?有人建议拆除所有开关柜,基础重做,这样一来,施工时间约最快也要40天(拆柜5天,打掉基础8天————每排26台柜,208台柜子共长166.4米!垫层3天,制模板5天,浇水泥5天,养护3天,基础槽钢安装3天,安装柜子接电缆和调试8天),生产上不允许!

本人以前碰到过,一个低压配电室有8排开关柜,共6台变压器+变频器柜和其他DP柜等,原海边滩涂地,基础没做好,过了5年后,东倒西歪,如何处理经济可靠?

有人建议拆除所有开关柜,基础重做,这样一来,施工时间约最快也要40天(拆柜5天,打掉基础8天————每排26台柜,208台柜子共长166.4米!垫层3天,制模板5天,浇水泥5天,养护3天,基础槽钢安装3天,安装柜子接电缆和调试8天),生产上不允许!

有没有更好的方法,时间短,效果要好,希望朋友们讨论。

我们是3天完成!是最后答案。
免费打赏
aaadq5367
2011年07月18日 16:31:20
22楼
回复
hero_2008
2011年07月18日 16:56:37
23楼
地板电力十足有经验啊!
回复
xymen
2011年07月18日 17:11:13
24楼
电力十足,学习了。前期的土建很重要,一定要做好,不然后期很是麻烦,拉吊环,那房顶能承受住么,感觉做支架好
回复
加肥猫
2011年07月18日 17:19:34
25楼
屋里装个电葫芦,把基础槽钢重新装一遍
回复
zxc24
2011年07月18日 18:03:39
26楼
学习了,长见识。具体没见过
回复
xuxinhua2008
2011年07月18日 19:26:12
27楼
学习了,期待结果,能长点见识。
回复
youmeyer
2011年07月18日 19:49:57
28楼
学习了
回复
findlw
2011年07月18日 20:30:02
29楼
回复
邓永富
2011年07月18日 22:19:18
30楼
建议将每一柜子吊起后一定高度采用其他型钢支持。然后对基础重新处理。这样不用拆除开关柜后的接线。吊起柜子前要缓慢,要检查是否吊电缆长度极限了。防止把电缆接头拉坏。每一个柜子都吊起用其他型钢支持后即可处理基础。
回复
dongge6666
2011年07月19日 06:36:16
31楼
我个人认为还是有关从加固基础入手哈。
回复

相关推荐

APP内打开