【讨论】地基沉降,低压开关柜歪歪扭扭,如何处理?
lingxuct
lingxuct Lv.18
2011年07月17日 16:17:14
只看楼主

本人以前碰到过,一个低压配电室有8排开关柜,共6台变压器+变频器柜和其他DP柜等,原海边滩涂地,基础没做好,过了5年后,东倒西歪,如何处理经济可靠?有人建议拆除所有开关柜,基础重做,这样一来,施工时间约最快也要40天(拆柜5天,打掉基础8天————每排26台柜,208台柜子共长166.4米!垫层3天,制模板5天,浇水泥5天,养护3天,基础槽钢安装3天,安装柜子接电缆和调试8天),生产上不允许!

本人以前碰到过,一个低压配电室有8排开关柜,共6台变压器+变频器柜和其他DP柜等,原海边滩涂地,基础没做好,过了5年后,东倒西歪,如何处理经济可靠?

有人建议拆除所有开关柜,基础重做,这样一来,施工时间约最快也要40天(拆柜5天,打掉基础8天————每排26台柜,208台柜子共长166.4米!垫层3天,制模板5天,浇水泥5天,养护3天,基础槽钢安装3天,安装柜子接电缆和调试8天),生产上不允许!

有没有更好的方法,时间短,效果要好,希望朋友们讨论。

我们是3天完成!是最后答案。
免费打赏
dylan3940
2011年07月18日 12:28:46
12楼
学习了,长见识。具体没见过,觉得有疑问:
地基已经沉降,把设备拉吊起来,则承重由房屋结构承担,怎么把握这样处理的技术条件,会不会时间长了再出其他更严重的问题?
校正后,设备与地基的结合是个什么情况呢?
回复
whatr
2011年07月18日 12:33:56
13楼
塞几个楔子垫平。。。。。。。呵呵。求区管答案
回复
cxuzhu
2011年07月18日 12:37:27
14楼
地基沉降的问题肯定要先处理好地基。无法处理,做钢制的基础应该可以。
回复
c603960641
2011年07月18日 12:52:28
15楼
学习了,长见识。具体没见过
回复
fanhaixiang
2011年07月18日 12:56:52
16楼
通长槽钢,做一个基础平面,同上同下。相当于抬高整个基础。
回复
fxiaolcm
2011年07月18日 14:20:29
17楼
只有逐一加固基础,这样快,质量可以达到一定的要求,但不可能完全达到要求。
回复
zlj5165
2011年07月18日 14:38:32
18楼
最后是怎么搞定的?
回复
bjx1025
2011年07月18日 15:49:52
19楼
最后是怎么搞定的?
回复
smnyz
2011年07月18日 16:00:03
20楼
厉害,佩服。
土建的质量一定要好,不然后患无穷。
回复
zjzwf
2011年07月18日 16:01:44
21楼
回复

相关推荐