本人以前碰到过,一个低压配电室有8排开关柜,共6台变压器+变频器柜和其他DP柜等,原海边滩涂地,基础没做好,过了5年后,东倒西歪,如何处理经济可靠?有人建议拆除所有开关柜,基础重做,这样一来,施工时间约最快也要40天(拆柜5天,打掉基础8天————每排26台柜,208台柜子共长166.4米!垫层3天,制模板5天,浇水泥5天,养护3天,基础槽钢安装3天,安装柜子接电缆和调试8天),生产上不允许!
本人以前碰到过,一个低压配电室有8排开关柜,共6台变压器+变频器柜和其他DP柜等,原海边滩涂地,基础没做好,过了5年后,东倒西歪,如何处理经济可靠?
有人建议拆除所有开关柜,基础重做,这样一来,施工时间约最快也要40天(拆柜5天,打掉基础8天————每排26台柜,208台柜子共长166.4米!垫层3天,制模板5天,浇水泥5天,养护3天,基础槽钢安装3天,安装柜子接电缆和调试8天),生产上不允许!
有没有更好的方法,时间短,效果要好,希望朋友们讨论。
我们是3天完成!是最后答案。
2楼
挖地道,顶桩。
回复
3楼
下面电缆沟里电缆堆满的,下面动手也是不可能的。
回复
4楼
安装吊架,拉吊环,,呵呵,,,,
回复
5楼
按照尺寸通长做一个 整体的 基础槽钢 再把配电柜放上去 是否可以满足 ?
[
本帖最后由 dqsjswh 于 2011-7-18 09:49 编辑 ]
回复
6楼
我觉得在保证质量的出发点上处理这么大量的配电柜基础的问题3天时间是不够滴
回复
7楼
只有逐一加固基础,这样快,质量可以达到一定的要求,但不可能完全达到要求。
回复
8楼
确实是“电力十足”!“安装吊架,拉吊环,,呵呵,,,,”中的三个字说到位了!
回复
9楼
再说明一个条件,原低压柜基础是钢筋混凝土的!是做在海涂泥土上的,下面没有全部打桩。
这活是好几年前做过的,前两天有个朋友从北海打电话问我(因他知道我以前处理过地基下沉的开关柜校正),当初是怎么处理的,重新拆装的工程太大,我才想起来,发到这里供朋友们讨论。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-7-18 10:46 编辑 ]
回复
10楼
学习了,区管还有没有更好的处理想法?
回复
11楼
地基沉降,最省事情的处理方法是压密注浆,
回复