【讨论】地基沉降,低压开关柜歪歪扭扭,如何处理?
lingxuct
lingxuct Lv.18
2011年07月17日 16:17:14
只看楼主

本人以前碰到过,一个低压配电室有8排开关柜,共6台变压器+变频器柜和其他DP柜等,原海边滩涂地,基础没做好,过了5年后,东倒西歪,如何处理经济可靠?有人建议拆除所有开关柜,基础重做,这样一来,施工时间约最快也要40天(拆柜5天,打掉基础8天————每排26台柜,208台柜子共长166.4米!垫层3天,制模板5天,浇水泥5天,养护3天,基础槽钢安装3天,安装柜子接电缆和调试8天),生产上不允许!

本人以前碰到过,一个低压配电室有8排开关柜,共6台变压器+变频器柜和其他DP柜等,原海边滩涂地,基础没做好,过了5年后,东倒西歪,如何处理经济可靠?

有人建议拆除所有开关柜,基础重做,这样一来,施工时间约最快也要40天(拆柜5天,打掉基础8天————每排26台柜,208台柜子共长166.4米!垫层3天,制模板5天,浇水泥5天,养护3天,基础槽钢安装3天,安装柜子接电缆和调试8天),生产上不允许!

有没有更好的方法,时间短,效果要好,希望朋友们讨论。

我们是3天完成!是最后答案。
免费打赏
wqsabb
2011年07月19日 13:39:02
42楼
是做在海涂泥土上的,下面没有全部打桩。
回复
xiaobaitaba
2011年07月19日 16:50:21
43楼
看电气室有没有空间,有空间可以试着 直接平移整体电气柜
回复
hitlzb
2011年07月20日 09:26:10
44楼

赞成,好法子,合理省事,学习
回复
leebinggang
2011年07月21日 11:43:55
45楼
厉害!经验十足呀。
回复
lingxuct
2011年07月26日 13:19:22
46楼
好象这提现在不太有人关心了?
回复
micholas
2011年08月26日 17:53:27
47楼
果然是好办法啊
回复