桩位偏移
wan405258222
2011年07月17日 11:28:32
来自于建筑施工
只看楼主

因为放线的缘故五为桩整体偏移350mm怎么办?六层的!

因为放线的缘故五为桩整体偏移350mm怎么办?六层的!
免费打赏
cwz19880122
2011年07月27日 22:04:57
12楼
几桩承台?要是多桩的可以选择加地梁连住吧,也可以选择加筋,不过说到底还是要去请示设计。。。呵呵。。。
回复
我是旁观者
2011年07月28日 15:55:10
13楼
这种情况得找设计院今年啊 重新设计 偏位太大了 需要设计院做出设计变更
回复
yihuifen08
2011年07月29日 14:43:29
14楼
直接问设计的怎么处理,尽量不要补桩,有点不现实
回复
china361
2011年07月30日 21:25:53
15楼
350这也太大了吧
回复
kanyilong
2011年07月30日 23:21:42
16楼
整体偏移?这个事情先找规划部门吧,不行就找设计了
回复
kyo0407
2011年08月01日 07:04:31
17楼
6楼正解!正常允许轴线方向半个桩径,垂直于轴线10公分!一般补救措施加大承台或补桩。
回复
wan405258222
2011年08月09日 18:02:38
18楼
咱们建筑到底有什么职称呀?听说工长证以后就不好使了是吗?还有考的证的年限?
回复
david376100423
2011年08月10日 00:14:04
19楼
把关系做通 设计会给你方案做的
回复

相关推荐