因为放线的缘故五为桩整体偏移350mm怎么办?六层的!
因为放线的缘故五为桩整体偏移350mm怎么办?六层的!
2楼
偏了这么多,继续关注。
回复
3楼
严重的错误,先找设计,看一看有没有解决的办法,如果没有向外偏出红线,看甲方认可不。
回复
4楼
这也可以的啊?不过我们这里打桩的时候也是放线的原因偏了大概10m的呢。后来这些桩都废了
回复
5楼
比我们狠
回复
6楼
要看你的是什么类型的桩,桩设计承载力多大,在什么位置,承台多大
一般是加大承台或者加地梁处理
单单一根的话问题不会太大
设计完全能帮你解决问题
回复
7楼
可能你的桩吃红线了。
回复
8楼
能编那么多,牛人
回复
9楼
看什么型号什么类型的桩拉
还有多少的承台
单桩在100MM一下
6桩以上就150MM
你这偏差太大了 、
我们这边的都有偏差 1000多根下去 控制点都偏了
回复
10楼
没办法 放线人的 原因
回复
11楼
找设计院吧,让他们出方案,一般会加大承台,你这个估计当废桩处理了。
回复