12楼
设计要充分考虑施工的便利性,你设计的很好,可是施工队不一定按你的要求做。设计是画画,施工才是真刀真枪的干活,其中滋味只有他们知道,现场施工的人员大多对设计人员有意见。
回复
cheng_xw2001
2011年07月21日 19:38:31
13楼
同意楼上的看法
回复
sod1999
2011年07月21日 20:56:11
14楼
最好不要这样,
1.桩间距太小,影响桩基承载力的发挥,实际承载力将小于设计值。
2.现场施工不方便,两桩会因挤土效应,很难控制桩的间距和垂直度。
回复
hugangal03
2011年07月22日 13:03:03
15楼
最好不要这样,
1.桩间距太小,影响桩基承载力的发挥,实际承载力将小于设计值。
2.现场施工不方便,两桩会因挤土效应,很难控制桩的间距和垂直度。
回复
mervynhuang
2011年07月22日 15:22:06
16楼
大家说的很不错 学习了
回复
徐朝阳
2011年07月22日 18:23:23
17楼
采用小点直径的桩呢
回复
liaozhiquan86
2011年07月23日 22:11:36
18楼
跳桩很不错~学习了下
回复
wangchaojie2008
2011年07月24日 20:57:53
19楼
大家说得,都在理,所见略同啊
回复
xuxr149
2011年07月25日 12:47:19
20楼
主要是担心挤土效应桩打不下去,还有就是桩太近了群桩效应会导致承载力降低。只要实际打桩过程中这两个没问题,也就无所谓了。当然,审图这里会坎坷点。