两路低压线路能合并在一起吗?
xiangbei
xiangbei Lv.2
2006年05月28日 12:54:37
只看楼主

有两台400KVA变压器,需要输出1600A电流,该如何连接?

有两台400KVA变压器,需要输出1600A电流,该如何连接?
免费打赏
aoldman
2006年05月28日 13:14:14
2楼
如果“低压”的标准是0.4KV,那么两台400KVA的变压器没办法输出1600A,楼主再核算一下。
回复
xiangbei
2006年05月28日 13:35:36
3楼
假如需要输出一个要比单台变压器容量更大的负荷,该如何?
回复
aoldman
2006年05月28日 14:12:59
4楼
哦,似乎明白了,楼主意思是否询问变压器是否可以并联运行吧?答案是肯定的,但应该是相同的额定电压(一二次)、相同的阻抗电压、容量比不大于1:3、相同连接组、相同的公共接入点。